关于厨房燃气探测器的问题
cjcnym2
cjcnym2 Lv.2
2010年11月26日 20:38:33
只看楼主

我省现在消防不门要求高层住宅的厨房需装设燃气探测器,我平时是参考海湾公司的样本进行设计,可消防公司的人说,厨房装设燃气探测器,每一回路只能带不超过25只燃气探测器,有谁知道为什么吗,可算下来,带80只都可以

我省现在消防不门要求高层住宅的厨房需装设燃气探测器,我平时是参考海湾公司的样本进行设计,可消防公司的人说,厨房装设燃气探测器,每一回路只能带不超过25只燃气探测器,有谁知道为什么吗,可算下来,带80只都可以
免费打赏
yzcaojiwei
2011年02月07日 16:05:35
2楼
带多了,报警电流不能满足
回复
zozmad
2011年03月04日 10:13:55
3楼
各家产品每个回路负荷有区别的
回复
lzb0796
2011年03月04日 13:34:04
4楼
带多了,主要是报警电流不能满足
回复
squirrel88
2011年03月04日 16:05:45
5楼
高层住宅我们一般都是直接接入可视对讲分机自带的防区模块中~~~

colin921:请教下,我咨询了可燃气体厂家,设备中有输出开关量的信号,这个可以接入可视对讲吗?接入可是对讲用什么型号的线缆?

回复
eshun2013
2011年03月29日 13:26:34
6楼
上海这边好像也是直接接入防区模块中,接入报警信号后报警以及传至中心机房
回复