疏散诱导照明属于消防设备么?
boeing_s
boeing_s Lv.12
2010年11月26日 14:40:26
只看楼主

本来觉得自己挺明白的,翻了翻规范,又糊涂了建筑设计防火规范 GB50016-200611.1.4 消防配电设备应采用专用的供电回路民规JGJ16-200813.9.12 第3条 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路。。。。。。住宅设计标准 DGJ08-20-200712.5.3 十九层及以上住宅的公共部位还应设疏散诱导照明和灯光疏散指示标志,疏散诱导照明和灯光疏散指示标志可直接接入本层的公共照明回路

本来觉得自己挺明白的,翻了翻规范,又糊涂了
建筑设计防火规范 GB50016-2006
11.1.4 消防配电设备应采用专用的供电回路

民规JGJ16-2008
13.9.12 第3条 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路。。。。。。

住宅设计标准 DGJ08-20-2007
12.5.3 十九层及以上住宅的公共部位还应设疏散诱导照明和灯光疏散指示标志,疏散诱导照明和灯光疏散指示标志可直接接入本层的公共照明回路

莫非疏散诱导照明和灯光疏散指示标志不属于消防设备?不然咋解释。。。。。
脑袋卡壳了,求高手来指点一二:Q
免费打赏
jinze_tg
2010年11月26日 14:57:55
2楼
疏散诱导照明属于消防设备,但经常出现单独回路供电路线太长的情况,所以允许就地取得电源,但也要专设回路。只有疏散诱导照明是个例外,其它消防设备都不可以。
回复
leiniao
2010年12月18日 13:53:05
3楼
请问楼上的说法出自何处?
回复
xianyundaxia
2010年12月18日 19:01:34
4楼
要单独回路,可以取自公共照明,但是一般都带应急电池!!
回复
zlj139
2010年12月18日 19:03:19
5楼
当然属于消防设备
回复
镜头雷达
2011年02月25日 14:54:52
6楼
请问4楼的 “要单独回路,可以取自公共照明,但是一般都带应急电池!”这条说法有出处吗?
回复
mxy609
2011年02月25日 16:22:09
7楼
同意4楼的
回复
lustrous
2011年02月25日 21:13:15
8楼
当然属于消防设备