制冷压缩机组为何老是低压保护跳机?
fish_hi
fish_hi Lv.2
2010年11月25日 22:24:23
来自于制冷技术
只看楼主

我公司使用的台湾富盛的制冷压缩机 用来冷却柴油。使用一年了,现在一天中报五六次低压保护并跳机。不知道为什么 和气温有关系吗? 夏天的时候高压保护动作 后来把保护定值调高了~~

我公司使用的台湾富盛的制冷压缩机 用来冷却柴油。使用一年了,现在一天中报五六次低压保护并跳机。不知道为什么
和气温有关系吗? 夏天的时候高压保护动作 后来把保护定值调高了~~
免费打赏
张定
2010年12月14日 14:25:57
32楼
同意13楼的说法:handshake
回复
shengjoo
2010年12月14日 23:49:52
33楼
吸气压力低。有可能是1制冷剂不足2热负荷低3系统堵塞4压缩机故障等。。。。
回复
panfengjie
2010年12月16日 09:05:11
34楼
同意13楼的说法
回复
haima250
2010年12月16日 23:13:39
35楼
学习中....偶是个新手很多看不懂,呵呵。只能看你们发表言论而不能说些有建设性的东西了,希望各位有些中央空调基础的东西可以分享下的给我发下。谢谢各位大哥大姐了。努力中.....
回复
fangzeliang
2010年12月21日 09:04:29
36楼
漏氟的概率比较大
回复
pyd5127
2011年01月08日 00:59:04
37楼
看看排温再说吧,两公斤又不是不能开的,柴油温度到几度了?控制部件会不会有问题呀,电磁阀动作了也未必就减载下来了.看你是哪一类的压缩机了。量一下电流看看
回复
yufw
2011年01月13日 10:30:20
38楼
检查一下制冷剂有无泄漏,如果制冷剂够。就检查系统是否有堵塞现象,重点干燥过滤器是否失效,再检查膨胀阀工作是否正常。如果以上都正常那就要检测你的低压保护开关的设定值,是不是偏离了原来的设定值。重新校正。个人观点,仅供参考。
回复
yufw
2011年01月13日 10:33:42
39楼
补充一点,检查蒸发器是否脏堵。
回复
taifeng001
2011年01月13日 11:47:44
40楼
22楼说的很详细,同意观点。
回复
tyx0504
2011年01月16日 08:50:42
41楼
新手,学习学习。
回复