我公司使用的台湾富盛的制冷压缩机 用来冷却柴油。使用一年了,现在一天中报五六次低压保护并跳机。不知道为什么 和气温有关系吗? 夏天的时候高压保护动作 后来把保护定值调高了~~
我公司使用的台湾富盛的制冷压缩机 用来冷却柴油。使用一年了,现在一天中报五六次低压保护并跳机。不知道为什么
和气温有关系吗? 夏天的时候高压保护动作 后来把保护定值调高了~~
22楼
1.蒸发器进液量太少
2.制冷剂不足
3.膨胀阀“冰堵”或开启过小
4.膨胀阀感温剂泄漏
5.供液电磁阀未开启,液体管上过滤器或电磁阀脏堵
6.贮液器出液阀未开启或未开足
7.吸气截止阀未开启
8.蒸发器积油过多,换热不良
9.蒸发器结霜过厚,换热不良
10.蒸发器污垢太厚
11.蒸发器冷风机未开启或风机反转
回复
23楼
描述太模糊了,这种机子 ,造成这样的原因很多,不好分析!具体点啊
回复
24楼
蒸发压力也很低 机子停下来的时候是 0.8-0.9mpa
开机后蒸发压力只有0.32左右。
标准值应该在0.45-0.52之间,DCS系统上标示的。
回复
25楼
学习学习了!
回复
26楼
有可能天气冷了压差建立时间长供液不足所致
回复
27楼
蒸发器是不是传热性能下降,导致蒸发压力过低。
回复
28楼
如果是螺杆机组,是否检查过滤器堵塞?节流装置堵塞?吸气过滤网堵塞?制冷量控制范围太窄?
回复
29楼
看不通,学习了!
回复
30楼
同意21楼的说法:handshake
回复
31楼
看样子是漏冷媒了,以前是排气压力高,那是就有泄露了吧,或者系统堵也是有可能的。
回复