我公司使用的台湾富盛的制冷压缩机 用来冷却柴油。使用一年了,现在一天中报五六次低压保护并跳机。不知道为什么 和气温有关系吗? 夏天的时候高压保护动作 后来把保护定值调高了~~
我公司使用的台湾富盛的制冷压缩机 用来冷却柴油。使用一年了,现在一天中报五六次低压保护并跳机。不知道为什么
和气温有关系吗? 夏天的时候高压保护动作 后来把保护定值调高了~~
12楼
蒸发压力当然和热负荷有关了
热负荷偏小,蒸发器热交换不够,蒸发温度下降。由于蒸发器中的制冷剂处于饱和状态,温度压力是一一对应的关系,蒸发温度降低影响了蒸发压力的下降。
回复
13楼
为什么蒸发后的压力只有3公斤呢 太低了
dcs设定在4.5公斤到5.2公斤,由电磁阀控制加减载。
冷凝器是用循环水冷却的 我把循环水关小了很多,但蒸发器后压力还是没怎么提高,蒸发器前压力没怎么提高
回复
14楼
是不是螺杆机,如果是螺杆机跟气温没有多大的关系。因为带有能量调节功能,能适应不同的工况,是不是还有其他原因
回复
15楼
:victory: :handshake 。。
回复
16楼
问题不是特别清楚,解释只是符合通常,还需把问题列详细
回复
17楼
楼主真的是不太在行
你的要将柴油冷却到多少度?
保护值是多少说明书上应该有
高压保护值就要看运行状况了
回复
18楼
蒸发压力是不是和热负荷有关。制冷机组用来冷却柴油。,蒸发压力也会随着降低,这是正常的,柴油量变小油量不够也会跳低压。
回复
19楼
估计是漏氟了?好好检查
回复
20楼
:time: 问题不是特别清楚,解释只是符合通常,还需把问题列详细
回复
21楼
是不是柴油含蜡质太多,把蒸发管糊死了,造成蒸发压力太低。建议查回汽过热度
回复