制冷压缩机组为何老是低压保护跳机?
fish_hi
Lv.2
2010年11月25日 22:24:23
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我公司使用的台湾富盛的制冷压缩机 用来冷却柴油。使用一年了,现在一天中报五六次低压保护并跳机。不知道为什么 和气温有关系吗? 夏天的时候高压保护动作 后来把保护定值调高了~~
我公司使用的台湾富盛的制冷压缩机 用来冷却柴油。使用一年了,现在一天中报五六次低压保护并跳机。不知道为什么
和气温有关系吗? 夏天的时候高压保护动作 后来把保护定值调高了~~
免费打赏
engineer1
2011年01月17日 16:39:14
42楼
没看明白是怎么回事
回复
wangxuezhi1979
2011年01月28日 12:54:03
43楼
先查漏吧,也有可能是冬天温度低,高压低建立不起足够的压差,不知道回气管是否结霜啊,如果有钳表看下电机电流是否正常,看看各个焊口和接头处是否有漏油,从这个可以有效判断是否漏氟,我以前也有这个情况,就是漏了,后来自己补了点就好了.祝你好运.
回复
airclimasia
2011年02月01日 14:27:10
44楼
问题提到不清不楚,但是这种情况可能是漏氟呢。
回复
wuyongbinxuyuan
2011年03月07日 21:03:43
45楼
具体的机组工况;没有说清楚;所以;分析不好
回复
kfx1177393
2011年03月10日 22:59:24
46楼
缺冷剂了 肯定有漏点
回复
whfmayu
2011年03月10日 23:03:05
47楼
回复
上一页
相关推荐
解决制冷压缩机问题,11个常见问题解析
制冷技术
2024-06-04 11:40:23
通俗易懂,螺杆压缩机与滑阀调节工作原理
制冷技术
2024-06-04 11:32:51
活塞式制冷压缩机的拆装与安装常识,绝对用得上!
制冷技术
2024-05-30 15:49:28
压缩机热保护原因及解决方法
制冷技术
2024-05-30 15:48:03
压缩机排气保护故障的原因及解决办法
通风排烟
2024-05-30 15:43:23
中央空调压缩机常见5种故障原因参考
中央空调
2024-05-30 06:41:07
商用多联机空调压缩机更换方法参考
暖通资料库
2024-05-30 06:40:22
压缩机结霜!三种原因实打实分析到位
制冷技术
2024-05-30 06:38:51
动图展示各种压缩机的原理,生动形象!
电气资料库
2024-05-21 14:04:22
制冷压缩机如何加油和换油?
制冷技术
2024-05-16 15:38:38
螺杆压缩机常见故障与维保攻略
制冷技术
2024-05-14 14:31:06
探讨:制冷压缩机润滑油的应用与选型
制冷技术
2024-05-14 14:29:40
导致压缩机启动器和电容烧毁的原因有哪些?
制冷技术
2024-05-14 14:28:36
"双碳"目标下螺杆制冷压缩机的技术发展
制冷技术
2024-05-14 14:26:35
空调压缩机过热保护该怎么办?
专家热线
2024-05-09 11:22:19
离心压缩机工作原理与结构特点
暖通资料库
2024-05-09 11:20:33
离心压缩机工作原理与喘振的原因
暖通资料库
2024-05-09 11:20:20
制冷设备知识第三讲:往复式制冷压缩机(二)
制冷技术
2024-05-08 17:35:15
技术发展:中小型热泵压缩机
制冷技术
2024-05-08 17:31:30
螺杆空气压缩机5个常见故障,如何排除?
制冷技术
2024-04-30 13:37:38
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开