制冷压缩机组为何老是低压保护跳机?
fish_hi
fish_hi Lv.2
2010年11月25日 22:24:23
来自于制冷技术
只看楼主

我公司使用的台湾富盛的制冷压缩机 用来冷却柴油。使用一年了,现在一天中报五六次低压保护并跳机。不知道为什么 和气温有关系吗? 夏天的时候高压保护动作 后来把保护定值调高了~~

我公司使用的台湾富盛的制冷压缩机 用来冷却柴油。使用一年了,现在一天中报五六次低压保护并跳机。不知道为什么
和气温有关系吗? 夏天的时候高压保护动作 后来把保护定值调高了~~
免费打赏
engineer1
2011年01月17日 16:39:14
42楼
没看明白是怎么回事
回复
wangxuezhi1979
2011年01月28日 12:54:03
43楼
先查漏吧,也有可能是冬天温度低,高压低建立不起足够的压差,不知道回气管是否结霜啊,如果有钳表看下电机电流是否正常,看看各个焊口和接头处是否有漏油,从这个可以有效判断是否漏氟,我以前也有这个情况,就是漏了,后来自己补了点就好了.祝你好运.
回复
airclimasia
2011年02月01日 14:27:10
44楼
问题提到不清不楚,但是这种情况可能是漏氟呢。
回复
wuyongbinxuyuan
2011年03月07日 21:03:43
45楼
具体的机组工况;没有说清楚;所以;分析不好
回复
kfx1177393
2011年03月10日 22:59:24
46楼
缺冷剂了 肯定有漏点
回复
whfmayu
2011年03月10日 23:03:05
47楼
回复

相关推荐

APP内打开