滤毒风量大于清洁风量
songhao0616
2010年11月25日 10:31:58
来自于通风排烟
只看楼主

请教:关于人防清洁新风量与滤毒新风量大小关系。条件:二等人员掩蔽所;人防建筑面积:347.6平米。掩蔽面积149.23平米。掩蔽人数149人。人防清洁区面积208.94平米。人防净高3.35米。清洁通风新风量5立方,滤毒2立方。防毒通道和简易洗消间合用,最小防毒通道面积为7.9平米,则最小防毒通道的体积为7.9*3.35=26.465,最小防毒通道换气次数40次每小时。清洁新风量5*149人=745立方。滤毒新风量=2*149人=298立方,需要校核滤毒新风量=26.465*40次+4%*208.94*3.35米=1086.6立方。二者之间取大值,则滤毒新风量为1086.6立方。

问题出来了,这个清洁新风量是745立方,这个滤毒新风量是1086.6立方。滤毒新风量比清洁新风量大,这个正常吗?如果不正常,问题出在哪里了?是不是建筑提供的人防建筑面积和掩蔽面积不复合比例,网上层有人说,掩蔽面积要到达人防建筑面积的70%,本人查不到这个数据来源,请问出自哪里?或者这个最小防毒通道面积过于太大?


[ 本帖最后由 songhao0616 于 2010-11-25 10:33 编辑 ]
免费打赏
songhao0616
2010年11月25日 10:34:30
2楼
请求高手解答疑惑。。。:)
回复
songhao0616
2010年11月25日 12:39:00
3楼
着急啊 怎么没有人回答。:(
回复
gtbilly
2010年11月25日 13:04:42
4楼
滤毒新风量比清洁新风量大,这个正常吗?

为什么不正常呢?规范哪条说了?
回复
幻皓
2010年11月26日 10:43:54
5楼
建筑应该没有什么问题。这也不是咱们专业的。
至于通风:
1、 楼主完全可以把清洁通风新风量5立方,放大到7—8立方。这样风量差不多,管道尺寸也统一。
2、也没有规范规定滤毒风量必须小于清洁风量。你只需按风量大的选择设备型号和管道尺寸就可以了。
3、就算有什么问题也不是咱们专业的问题。
回复
fine_2009
2010年11月26日 12:07:40
6楼
这里应该说主要的问题是建筑将洗消和防毒通道合用,这个体积做的太大,引起无用滤毒风量太大。
解决办法:主要是建筑专业,首先建议洗消和防毒通道分设,尽可能降低防毒通道面积;另外,这个一般不会去做,就是降低防毒通道的层高,比如做吊顶,这样尽可能降低防毒通道的体积。
如果滤毒比清洁风量大,清洁风量可以考虑直接按滤毒风量来做。
这里因为洗消和防毒通道合用引起无谓的滤毒设备增加是不合适的,建议建筑洗消防防毒通道分设为好。
回复
songhao0616
2010年11月26日 13:14:32
7楼
谢谢 大家的热心回答
回复
王木匠
2010年11月26日 14:33:17
8楼
1 没有规范规定滤毒风量必须小于清洁风量
2 清洁风量较小时,可直接按滤毒风量考虑
3 最好建议洗消间和防毒通道分开设置。
回复
kindlingpoint
2010年11月26日 19:47:56
9楼
6楼的已经很详细了
回复
vk3001h
2010年12月10日 16:20:03
10楼
其实这个问题主要是由于防毒通道和简易洗消间连通造成防毒通道面积过大。知道了原因解决起来就很容易了。让建筑专业把简易洗消间和防毒通道之间加一个门就OK了。