比例式减压阀减静压吗?
flower
flower Lv.2
2002年07月24日 21:23:11
只看楼主

手头上没带资料,请问比例式减压阀减静压吗?我记得好象是可调式减压阀减静、动压。比例式是不减静压的。又:生活给水系统,变频主泵带一小泵,无需再带气压罐就可以了?

手头上没带资料,请问比例式减压阀减静压吗?我记得好象是可调式减压阀减静、动压。比例式是不减静压的。
又:生活给水系统,变频主泵带一小泵,无需再带气压罐就可以了?
免费打赏
fengzaipao
2002年07月24日 21:46:21
2楼
当然减静压
我现在那个项目里消防、喷林、给水都用比例式减压阀
如果不减静压,卫生洁具不要损坏吗?(层高170m)
消防减压孔板只减动压
回复
604
2002年11月29日 20:10:42
3楼
麻烦讲讲原理!
回复
liujun2220310
2002年11月29日 20:43:19
4楼
比例式减压阀是可以减静压的,它是利用消火栓内设置的储压室和导引管维持恒定压力。当储压室内压力降低,储压室通过阀杆将进水打开,压力达到正常时恢复正常。没有图例也不太好说清楚。你可以和0512-5778289”敏瑞企业“联系一下。
要视建筑物用水情况而定。现在大多数设计者都是这么设计,可以不设气压罐。不过如果出现流量及小的情况,可能会造成频繁启泵的情况。
回复
lxq2002
2003年02月19日 21:58:43
5楼
可以的啊,
回复
qibin
2003年04月01日 17:13:49
6楼
可以减静压的.
回复
hbc-28
2003年04月19日 20:57:20
7楼
可以减静压的. 原理就是压强公式
回复
tophill
2003年04月22日 17:40:32
8楼
其实这些应该样本里面都说得很清楚啊,动压静压一起减的
回复
pxzdw
2003年04月22日 20:51:59
9楼
liujun2220310 你是昆山的吗?可以联系联系嘛。
13913250609
回复
itt
2003年04月26日 20:03:16
10楼
我们的实际应用对比,带个小压力罐还是用效果的,1000多元的压力灌就可以

回复
sizh
2003年07月04日 01:09:19
11楼
还是设气压罐的好,要不然小泵一天24小时运行多费电。
回复

相关推荐

APP内打开