浪涌保护器能否装在互感器的后面?按照常理,浪涌保护器是防止瞬间涌流过大,抑制涌流对电器元件造成损坏,如果把浪涌保护器装在互感器后面,在出现瞬间涌流过大时,互感器的变比电流也会瞬间增大,会不会对测量电流表造成冲击而使其损坏?现在很多设计院的图纸都是在互感器后面加浪涌保护器,也有在互感器前面的这个到底有没有一个规范?
浪涌保护器能否装在互感器的后面?
按照常理,浪涌保护器是防止瞬间涌流过大,抑制涌流对电器元件造成损坏,
如果把浪涌保护器装在互感器后面,在出现瞬间涌流过大时,互感器的变比电流也会瞬间增大,
会不会对测量电流表造成冲击而使其损坏?
现在很多设计院的图纸都是在互感器后面加浪涌保护器,也有在互感器前面的
这个到底有没有一个规范?
2楼
路过,按楼主说的应该放在总断路器的下面
回复
3楼
我也很想知道,
回复
4楼
我觉得楼主考虑的有点多了!
SPD安装位置不用考虑电流互感器的位置。不同意楼主所说的“按照常理,浪涌保护器是防止瞬间涌流过大,抑制涌流对电器元件造成损坏”。浪涌保护器应该类似于过电压保护器,应该是防止瞬时过电压对电器元件造成损害。在有过电压侵入时,SPD能马上放电,限制过电压。
即便SPD安装在电流互感器后面,有过电压侵入,SPD瞬时放电,此时会有很大的涌流通过CT不错。但放心,不会对电流表造成损害。因为SPD的放电时间很短。
从另外一个方面想,CT后端有三相短路发生(此时流过CT的电流更大,时间更长)都不用考虑会把电流表损坏,浪涌保护器放电就更不用考虑了!
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-23 15:12 编辑 ]
回复
5楼
顺便发个《GB50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范》的截图给大家,供大家学习!
回复
6楼
同意,因为雷击的时间很短,不会对CT造成危害
回复
7楼
如果放电时间长早就成短路喽,
回复
8楼
SPD浪涌保护器学习中,感觉应该在可能的过电压与被保护电器之间吧。
回复
9楼
浪涌保护的是防止系统过电压冲击,造成电器件损坏。与互感器在前在后没关系。
回复