规范到底重不重要???
xianliq
xianliq Lv.2
2002年07月24日 17:52:25
只看楼主

在做的一条道路,属于老路改造。人行道底下布满了强弱电水煤气管道,现在要清污分流,雨水布在慢车道下,污水部分也只能放在慢车道下,又由于地形的关系,在污水管和雨水管交错的地方,基本上是污水管在上,雨水管在下。还有前辈告诉我,在现场看见过污水管从雨水管中间穿过去。虽然说要根据实际情况来考虑,但这样的话规范岂不没什么作用了?

2002年07月24日 19:55:11
2楼
怎么穿法?
实践总是和规范有矛盾的地方.
符合实际的做法就是对的.

规范是重要的,但不可能是必须完全可用的.
回复
xianliq
2002年07月24日 20:30:25
3楼
污水管比雨水管要小,象接三通一样,污水管从雨水管中间穿过去,雨水从空隙的地方流过去。
回复
lp1859
2002年07月24日 20:34:44
4楼
交叉的地方做个大一点检查井即可解决问题,ok!
回复
lljjxx
2002年07月24日 22:21:42
5楼
但污水穿雨水时应保证雨水的过水断面。
回复
xianliq
2002年07月24日 22:48:54
6楼
楼上的前辈,不知道遇到过这样的情况没,1200和1500的雨水管布两侧(慢车道下),600的污水管横穿马路,要和雨水管交错,而由于出水水位和污水提升泵站的高程决定了雨、污管都不能够深埋,这时候做检查井是没有用的。不过,在大多数情况下,你的建议是很正确的。谢谢指教。
回复

相关推荐