关于烟气余热回收设备阻力测算与对锅炉燃烧的影响的问题
potxueer125
2010年11月22日 15:04:57
来自于采暖供热
只看楼主

现在有一个问题,请教高手予以指导。1台1.4mw的燃气锅炉,满负荷状态下,烟气温度180度,为了节约能源,在烟道上加装烟气余热回收装置;以下是问题:问题一:烟气余热回收装置烟气侧的阻力测定,应该采用何种方式?问题二:烟气余热回收装置的阻力对锅炉燃气充分燃烧是否有影响,如有影响是什么样的影响。问题三:锅炉燃烧在空气与燃气比例一定的情况下,是否受锅炉烟气背压的影响。换句话说,假设锅炉允许背压在200-350pa的情况下,只要我保证锅炉背压在此范围内,燃烧情况肯定能通过调试达到良好的燃烧目的。

现在有一个问题,请教高手予以指导。

1台1.4mw的燃气锅炉,满负荷状态下,烟气温度180度,为了节约能源,在烟道上加装烟气余热回收装置;以下是问题:

问题一:烟气余热回收装置烟气侧的阻力测定,应该采用何种方式?

问题二:烟气余热回收装置的阻力对锅炉燃气充分燃烧是否有影响,如有影响是什么样的影响。

问题三:锅炉燃烧在空气与燃气比例一定的情况下,是否受锅炉烟气背压的影响。换句话说,假设锅炉允许背压在200-350pa的情况下,只要我保证锅炉背压在此范围内,燃烧情况肯定能通过调试达到良好的燃烧目的。

我先说下我自己的看法:
问题一: 测定方式:第一个:安装前在满负荷下,测定锅炉烟道背压,安装后在同样负荷下,测定锅炉烟道背压,两者的差值则为烟气余热回收设备的阻力。
第二个:安装后满负荷状态下,测定锅炉烟道背压与烟囱出口压力,二者差值则为所求阻力。
第三个:放掉烟气余热回收设备水侧管道里的水,在满负荷状态下,测定锅炉烟道背压与烟囱出口压力,二者差值为所求阻力。
以上三个测试方式,哪个更科学,更合理呢,大家还有更好的测试方式,给介绍一个?
问题二:烟气余热回收装置的阻力对锅炉燃烧油有影响,但主要影响的是排烟能力,可能造成烟气无法排除。
问题二:我认为在合理的背压范围内,通过调节燃烧配比可以达到良好的燃烧效果,充分燃烧


各位高手,请谈谈大家的看法:
免费打赏
potxueer125
2010年11月22日 17:05:58
2楼
:( 难道这是个边缘性问题么
回复
potxueer125
2010年11月23日 19:15:55
3楼
难道大家真的没有遇到过类似问题么
回复
zhangaijun_jack
2010年11月23日 21:35:58
4楼
顶一个!我也有类似疑问,高手指教!!
回复
zhouxiaob
2010年11月24日 09:55:32
5楼
加余热回收装置,排烟温度能降多少?热效率能提多少?如果燃烧器风机有富余,增加的阻力可以克服,但要增加电耗。如果发生炉膛放炮,可能危及锅炉安全,在锅炉出口应设防爆门。这类改造最好让原锅炉厂来做。
回复
lxx_max
2010年11月24日 22:26:11
6楼
顶一个!我也有类似疑问,高手指教!!
回复
potxueer125
2010年11月25日 00:09:34
7楼
加余热回收装置,排烟温度能降多少?热效率能提多少?如果燃烧器风机有富余,增加的阻力可以克服,但要增加电耗。如果发生炉膛放炮,可能危及锅炉安全,在锅炉出口应设防爆门。这类改造最好让原锅炉厂来做

我感觉上面的问题和排烟温降与效率没有直接关系,温降与效率主要影响的是烟冷设备的节能率,而楼主的问题主要侧重于阻力变化与锅炉燃烧,安全运行方面。
运行方面:
燃烧机在安装烟冷设备之前肯定是有富余的,现在主要的问题是想办法测量出安装烟冷设备后,燃烧机的富余量是否能否克服烟冷设备的阻力,烟冷设备的阻力又如何去测量呢?

目前肯定还达不到锅炉放炮的地步,但是否能保证充分燃烧才是关键问题,如设备阻力影响燃烧,很可能造成燃烧不充分,产生大量一氧化碳,从而造成中毒,后果非常严重。另防爆门已经存在。
回复