住宅一层大堂是否要设置自喷系统?
jiangnan_80
2010年11月22日 14:46:27
只看楼主

一类高层住宅,一二层为商业网点(面积不大于300个平方)。商业网点设置自喷系统了请教:住宅一层大堂是否要设置自喷系统?

一类高层住宅,一二层为商业网点(面积不大于300个平方)。
商业网点设置自喷系统了
请教:住宅一层大堂是否要设置自喷系统?
免费打赏
ltwolf
2010年11月30日 16:43:35
22楼
100m以下可不设,应该是这样的!
回复
ltwolf
2010年11月30日 16:45:03
23楼
商业网点也可以不设,但是有一些地方的消防要求设置,我就碰到过,比如山东临沂!
回复
y19820104
2010年11月30日 17:08:15
24楼
我看我们小区就设有喷淋吗?和楼主说的一样的情况。
回复
huangsuihua
2010年11月30日 23:11:12
25楼
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。我觉得住宅一层大堂属公共活动场所,设自动喷水灭火系统符合规范要求。
回复
parksunsbs
2010年12月01日 10:49:32
26楼
要明确建筑高度是否超过100m的一类建筑!不能一言概之。
回复
八匹马
2010年12月01日 15:01:59
27楼
按照江苏的要求是,商业部分要设置喷淋,一层住宅大厅包括上部住宅的公共部位都要求设置喷淋。
回复
wfxjwang
2010年12月01日 16:26:33
28楼
江苏的要求很严格
回复
lpx126
2010年12月01日 16:33:49
29楼
两个独立的分区隔离开,按规范可以不设。
回复
yyanjun0001
2010年12月02日 08:51:00
30楼
17楼才是正解!不只看是否是一类,还要看是否是超过100m
回复
rongh_2003
2010年12月02日 10:56:39
31楼
不是吧,一类都要设的啊,大堂,走廊
回复

相关推荐

APP内打开