一类高层住宅,一二层为商业网点(面积不大于300个平方)。商业网点设置自喷系统了请教:住宅一层大堂是否要设置自喷系统?
一类高层住宅,一二层为商业网点(面积不大于300个平方)。
商业网点设置自喷系统了
请教:住宅一层大堂是否要设置自喷系统?
22楼
100m以下可不设,应该是这样的!
回复
23楼
商业网点也可以不设,但是有一些地方的消防要求设置,我就碰到过,比如山东临沂!
回复
24楼
我看我们小区就设有喷淋吗?和楼主说的一样的情况。
回复
25楼
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。我觉得住宅一层大堂属公共活动场所,设自动喷水灭火系统符合规范要求。
回复
26楼
要明确建筑高度是否超过100m的一类建筑!不能一言概之。
回复
27楼
按照江苏的要求是,商业部分要设置喷淋,一层住宅大厅包括上部住宅的公共部位都要求设置喷淋。
回复
28楼
江苏的要求很严格
回复
29楼
两个独立的分区隔离开,按规范可以不设。
回复
30楼
17楼才是正解!不只看是否是一类,还要看是否是超过100m
回复
31楼
不是吧,一类都要设的啊,大堂,走廊
回复