住宅一层大堂是否要设置自喷系统?
jiangnan_80
2010年11月22日 14:46:27
只看楼主

一类高层住宅,一二层为商业网点(面积不大于300个平方)。商业网点设置自喷系统了请教:住宅一层大堂是否要设置自喷系统?

一类高层住宅,一二层为商业网点(面积不大于300个平方)。
商业网点设置自喷系统了
请教:住宅一层大堂是否要设置自喷系统?
免费打赏
qlz043000
2010年11月25日 16:16:09
12楼
入户大堂不用设置喷淋
回复
applan
2010年11月25日 16:24:20
13楼


网点为什么要设喷淋?根据哪里的规范依据?
回复
beyond
2010年11月25日 16:37:09
14楼
学习学习学习
回复
chenzq_001
2010年11月28日 18:39:31
15楼
大堂 个人认为消火栓保护即可
回复
fj-happy
2010年11月28日 20:55:49
16楼
同2楼的.:time:
回复
yzglying
2010年11月29日 15:20:24
17楼
高规:
7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
那么既然是一类高层,大堂又非户内用房,就要看建筑高度是否超过100m。超过100m则设,不超过100m则不需设喷淋。
回复
wlq258702
2010年11月30日 06:12:43
18楼
到底设还是不设?
回复
寒冬
2010年11月30日 08:34:27
19楼
不用设,消火栓保护半径足够了!
回复
chj0330
2010年11月30日 13:55:46
20楼
要明确建筑高度是否超过100m的一类建筑!不能一言概之。
回复
lyjljw
2010年11月30日 15:14:03
21楼
入户大堂不用设置喷淋
回复