请问GGD低压柜里面元件的安全距离?
海法马卡比
2010年11月20日 17:02:38
只看楼主

GGD柜子里面的断路器安全距离是多少啊?求大师指点。一般放12个630A以下的断路器不成问题吧。

GGD柜子里面的断路器安全距离是多少啊?
求大师指点。一般放12个630A以下的断路器不成问题吧。
免费打赏
daming26
2010年11月23日 10:48:44
12楼
我也想弄明白一台GGD柜子 允许放多少台630A断路器 根据什么来计算的
回复
lq174428
2011年02月19日 14:43:02
13楼
有个疑问啊,RMM2-1600/3P 1250A 抽屉式的断路器 他那ABC3相之间就只有70 用的是55的铜排,按楼上的说法安全距离必须20的话 这个断路器本身就只15的相距,那就是一个不合格产品,那很明显只能说他复合电气间隙10个毫米的规定啊,那安全距离好像不大成立?望高手解释
回复
lq174428
2011年02月19日 14:44:41
14楼
我要是用60的铜排,怎么偏移AC相,与B相的间距最大都只有12.5MM。不可能符合20的安全距离,只能说电气间隙
回复
songmingba
2011年08月05日 17:51:17
15楼
主母排满足20mm,柜内一般满足10mm吧,我们这边是这样。