请问GGD低压柜里面元件的安全距离?
海法马卡比
2010年11月20日 17:02:38
只看楼主

GGD柜子里面的断路器安全距离是多少啊?求大师指点。一般放12个630A以下的断路器不成问题吧。

GGD柜子里面的断路器安全距离是多少啊?
求大师指点。一般放12个630A以下的断路器不成问题吧。
免费打赏
state-grid
2010年11月21日 20:27:33
2楼
断路器之间的距离一般30-50吧,放12个630的话要前后分别放两排,柜子最好用2200*1000*600
回复
海法马卡比
2010年11月21日 20:39:14
3楼
谢了,总算有人理我了
回复
hanweisdu
2010年11月21日 20:49:46
4楼
安全距离20mm
回复
fff4500
2010年11月22日 09:15:39
5楼
配电柜里元件的安全距离一般是指配电柜内裸导线对地或裸导线间的距离,要求大于20mm。
回复
ljphb
2010年11月22日 09:25:06
6楼
除了间距外,还得断路器的尺寸
回复
feidankt66
2010年11月22日 09:40:05
7楼
12个630A断路器?还是太多了吧 不光是考虑电气安全距离 还要考虑整台柜子的开断容量。如果都是630A 单台柜还是不超过6只为好,这样做一是考虑开断容量问题;二是考虑母排散热问题。
回复
lawu__
2010年11月22日 09:41:01
8楼

受教了
回复
lishan2715
2010年11月22日 17:19:03
9楼
12个 630 的 哇 是不是太多了啊。。。
回复
yuzongkui
2010年11月22日 20:44:43
10楼
电气间隙不小于10mm
爬电距离不小于12.5mm
回复
海法马卡比
2010年11月23日 10:13:00
11楼
谢谢大家了。
5楼所谓的裸导线是什么意思?剥去电缆护套层分出的三相电线,还是BV电线?