某一设计院彪悍之作--照明
mordenboy2005
2010年11月19日 23:06:47
来自于工地图片
只看楼主

一个变电所控制室,约一百多平方的屋子,设计了63个灯管,图中一个格栅3个光源,天花板约600。施工完毕后,夜间灯全开,无法待人,后来改造,整个控制室只留6个光源。

一个变电所控制室,约一百多平方的屋子,设计了63个灯管,图中一个格栅3个光源,天花板约600。施工完毕后,夜间灯全开,无法待人,后来改造,整个控制室只留6个光源。

DSC02883.JPG

免费打赏
高上云端
2010年11月26日 11:07:52
42楼
这照度也太高了些吧!!!以后冬天不用取暖器了
回复
liuss369
2010年11月27日 07:04:13
43楼
只要是国标,总带着官气。带着无知和张狂。
回复
zj1582060
2010年11月28日 12:59:52
44楼
也可能是采购的没好好看材料表吧!
回复
silverbear
2010年11月29日 08:07:52
45楼
按200LX 算了一下, 要8组T5 双管36W的...

16个 36W的...
回复
淮岸听风
2010年11月30日 10:38:21
46楼
修改后用6个光源?能达到200LX 的照度吗?就算是100平的房间,每个光源的光通量要3300lm,多大功率的荧光灯才能达到啊?
回复
x_konami
2010年11月30日 16:41:54
47楼
见识了确实够彪悍的!也从中学习了
回复
heihei1
2010年12月01日 10:25:35
48楼
哈哈,确实厉害
回复
czg..czg
2010年12月02日 10:56:20
49楼
如此设计,工资到挺高的
回复
mars.an
2010年12月02日 14:46:59
50楼
我不知道楼主算没算就这么说,

简单的校核了一下,如果按变电所主控制室算,照度500,按18WX3的光源,要42套,也就是100多根管

不知道这个设计是不是有什么问题

计算依据
灯具数量,照度值计算根据《照明设计手册》第二版(中国电力出版社) P221页公式(5-39)计算。
利用系数根据《照明设计手册》第二版(中国电力出版社)表4-1至4-62查询获得。
计算结果
一 房间编号:1 房间名称控制室

1.1 房间条件
房间类型:矩形房间
房间面积:144.288平方米
房间高度:3.9米
工作面高度:0.8米
顶棚反射系数:70%
墙面反射系数:30%

1.2 灯具信息
灯具维护系数:0.75
灯具名称:嵌入式白色钢板格栅荧光灯具
灯具型号:FAC42651P
灯具效率:0.72
利用系数:0.571864
最大距高比A-A:1.29
最大距高比B-B:1.25
灯具镇流器使用0×0(W)
灯具使用光源:
光源生产厂家:欧司朗
光源类型:荧光灯
光源型号:L18W/830
光源名称:T8 直管荧光灯
光源数量:3
单个光源功率:18
单个光源光通量:1350

1.3 照度要求
照度要求:500
功率密度要求:18

1.4 计算过程
由 Eav = N×φ×U×K / A
得 N = (Eav×A) / (φ×U×K)
Eav按90%计算
N = (Eav×90%×A) / (φ×U×K)
= (500×90%×144.288) / (4050×0.571864×0.75)=38套

1.5 校核结果
采用本灯具:42套 行数:6 列数:7
边距比:0.5
灯具布置方向:水平
实际照度 E = (N×φ×U×K) / A
= (42×4050×0.571864×0.75) / 144.288 = 505.625(LX)
0.9Eav< E < 1.1Eav, ∴计算照度达到平均照度要求
La-a < La-aMax Lb-b < Lb-bMax
∴ 灯具布置合理
计算功率密度:W=灯具数×(单个灯的镇流器功率+单个灯的光源容量)/面积
=38×(0×0+54)/144.288=14.2216
该建筑物: --工业建筑通用房间和场所-- 主控制室
要求的功率密度X=18
换算到照度标准值的功率密度X(实际)=18.2
W < X(实际) 满足功率密度要求。
回复
h8z8j8
2010年12月02日 23:54:28
51楼
确实够彪悍的!钱多啊!可以做桑拿了!不过现在很多设计院都存在这些问题啊!