某一设计院彪悍之作--照明
mordenboy2005
2010年11月19日 23:06:47
来自于工地图片
只看楼主

一个变电所控制室,约一百多平方的屋子,设计了63个灯管,图中一个格栅3个光源,天花板约600。施工完毕后,夜间灯全开,无法待人,后来改造,整个控制室只留6个光源。

一个变电所控制室,约一百多平方的屋子,设计了63个灯管,图中一个格栅3个光源,天花板约600。施工完毕后,夜间灯全开,无法待人,后来改造,整个控制室只留6个光源。

DSC02883.JPG

免费打赏
ffm666
2010年12月03日 11:06:09
52楼
学习了:lol :L
回复
bigshoes
2010年12月04日 00:24:03
53楼
理解。理解。。
我见过这样的项目,设计时是18x3的灯盘,现场装了36x3的灯盘,你说晕不晕?
结果就是这样子了!!!
回复
xnejhyd
2010年12月04日 17:14:25
54楼
其实很设计人员都没有认真算什么照度的,而且现在国家严格什么节能降耗,还搞那么多真是一个字"牛"
回复
shwj89
2010年12月05日 15:18:15
55楼
那灯装的太难看了!
回复
luzhengang1981
2010年12月05日 21:41:38
56楼
强悍 长见识了 不过看他的灯具的功率是多少 还要看美格灯具的光通联是多少
回复
yaofengyun
2010年12月08日 17:33:52
57楼
装修公司想多赚点钞票很正常啊
回复
yanyan88300
2010年12月10日 20:38:17
58楼
真是人才,这样的设计竟然还施工完成了,无语了!图纸都不审查?
回复
aaa006
2010年12月10日 22:38:40
59楼
办公照明照度标准有规范规定。
回复
mordenboy2005
2010年12月13日 14:41:08
60楼
今天我看了CAD图,这房间长10500,宽8400。你还可以根据对面的柜子看灯具长度,对面的柜子长度800,确定灯具900厂,900长的灯具没有18W的吧。
回复
gothic-1
2010年12月13日 14:41:47
61楼
我来说设计院的设计思路,斑竹要给我加分。 未命名333333.jpg

这就是设计来源,100平方米需要17个,亮吧,呵呵