某一设计院彪悍之作--照明
mordenboy2005
2010年11月19日 23:06:47
来自于工地图片
只看楼主

一个变电所控制室,约一百多平方的屋子,设计了63个灯管,图中一个格栅3个光源,天花板约600。施工完毕后,夜间灯全开,无法待人,后来改造,整个控制室只留6个光源。

一个变电所控制室,约一百多平方的屋子,设计了63个灯管,图中一个格栅3个光源,天花板约600。施工完毕后,夜间灯全开,无法待人,后来改造,整个控制室只留6个光源。

DSC02883.JPG

免费打赏
zwdhz
2010年12月13日 15:58:45
62楼
如图。
我计算了一下,应该是可以的呢。
不知道设计院设计的灯具是3灯管还是但灯管的呢。
看看设计图纸呢。
回复
yangxiaopengty
2010年12月15日 11:42:15
63楼
确实彪悍呀,彪悍啊
回复
zy434200
2010年12月26日 12:44:11
64楼
规范上的照度标准倒不是什么强制规定,但功率密度是强制的,很多办公室根本不能兼顾,只能按功率密度来做。但要命的是一些地区还必须出计算书,无语了。其实工业上基本没啥需要超高照度的地方,就算中控室有个200也就差不多了吧。
回复
lwq127227
2010年12月29日 14:00:21
65楼
不是很明白楼主的意思
回复
s2010621
2010年12月31日 10:37:13
66楼
灯具厂商给设计院好处了吧
回复
suzhendong
2010年12月31日 17:22:22
67楼
难道是用来孵小鸡的吗?
回复
hyr201012
2011年06月12日 20:54:39
68楼

回复
huangjinghui3820
2011年06月14日 15:50:01
69楼
LZ说的不够具体,首先单个光源设计功率是多大的,房间具体是多大的没说清楚,如果房间一百多平米这个一百多是接近两百,用T5管3*14W的格栅灯盘,这个设计应该是合理的,设计院设计图纸按规范设计,但是实际使用时的舒适度和规范还是有一定出入的