结构很规则,一根柱配筋离奇大,希望高手帮帮忙?
piaozhuo
piaozhuo Lv.4
2010年11月19日 22:40:17
只看楼主

8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900)形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激![ 本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]

8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900) 未命名.jpg
形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?

原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!

形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激!

[ 本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]

未命名.jpg


未命名.jpg

免费打赏
susaner12
2010年11月24日 16:48:44
122楼
其实布置点L型的剪力墙就能解决问题,本来就是高烈度区,非要用框架这样的柔性结构承受很大的地震荷载,胖柱肥梁是不可避免的。
如果非要采用框架的方案,楼梯间也不应该放在角部,抗侧刚度的不均匀导致抵抗扭转的内力剧增,所以楼主算出来这么肥的柱子是正常的,不肥才不正常,试跟业主和建筑沟通,把楼梯间往中间挪一挪
其他位移周期计算结果没看到,也就不知道楼主现在的构件截面有没有调整的余地。
实在不行就只能按计算配筋出图了,算算配筋率超了没,然后等待地震的检验
也不是什么大事
回复
hvanghai
2010年11月24日 18:13:46
123楼
柱子根据配筋采用长方形。最好四角增设剪力墙,对使用功能影响不大。结构安全第一!
回复
gjx632
2010年11月24日 19:39:12
124楼
就是看不清,不过大家的建议还是可以学习的
回复
coderoom
2010年11月24日 19:47:57
125楼


同意你的看法
回复
luckyzhangyj
2010年11月24日 20:31:20
126楼
我认为,估计这个柱在临界状态,比如,轴压比等,由于这边荷载较大,结构扭转等原因造成附加轴力影响较大。加大柱肯定会很明显。
回复
xsteelcn
2010年11月24日 21:06:08
127楼
8度区不适合采用框架结构。不知你的建筑多高!按新规范可能超高了。
如果没超高,可能是地震力作用的结果,主要是刚度不均的原因。震型图多看几个,看两三个震型是看不出什么异常的。
回复
mhj_01
2010年11月25日 00:35:12
128楼
不用说,肯定是何在分布不均,这种情况最好是多加柱子,或者是加剪力墙。
回复
xxiongziji
2010年11月25日 09:39:53
129楼
有框剪结构,并且尽可能减少整个建筑的荷载,可能会好点
回复
jackie221
2010年11月25日 10:28:22
130楼
柱子大了 分的地震力大了 加大其他柱截面减小这个截面试试
回复
雪刃
2010年11月25日 11:04:13
131楼
不好意思,我是新手,在高手讨论中学习啦。
回复