8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900)形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激![ 本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]

8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900) 未命名.jpg
形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?

原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!

形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激!

[ 本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]

未命名.jpg


未命名.jpg

免费打赏
wu973606852
2010年11月24日 10:41:01
112楼
对8度区,我觉得应该适当加些剪力墙,调整刚度,结构布置更合理,经济
回复
wu973606852
2010年11月24日 11:16:59
113楼
硬着头皮上,我不赞成这样来做,结构模型有个过程,反复调整,一般总会有个满意的结果。办法是人想出来的。调整模型是很艰苦的,但是成功后的收获与喜悦也是值得的。
回复
mandyxych
2010年11月24日 11:24:30
114楼
强人很多,学习了:)
回复
seu05103245
2010年11月24日 12:27:14
115楼
回复
salcar
2010年11月24日 12:57:04
116楼


卫生间为什么取那么大的活荷载?
楼梯间为什么取那么大的恒荷载?
回复
liuxinghuayuanju
2010年11月24日 13:41:18
117楼
我也做过八度区的框架,也遇到过这种情况,就是某个角的柱子配筋 老大了,不管柱截面加多大都一样,还是改成框剪的好,或者把周边梁变宽试一下。
回复
xxzytmf
2010年11月24日 14:15:34
118楼
看了大家的回帖,学到了很多东西
我们这边都没抗震设防
对抗震这块还得向前辈们学习
回复
hainpang_ming
2010年11月24日 14:43:19
119楼
共6层,底下两层的柱子已经达到850(角柱900),首层其他柱配筋基本在30~40,比较均匀!唯独这根柱子在80++

荷载情况8400x8700的这个板跨里有两个带蹲坑的公共卫生间,一个楼梯间!
卫生间的活荷载我取的8,楼梯间恒荷载8,活荷载3.5,其余的基本上是办公室和病房!
回复
ivon520
2010年11月24日 14:48:04
120楼
应该是角柱双向偏压问题,特别是顶层问题会更加突出,轴向压力太小,可以试试不考虑地震作用时配筋看有多少
回复
chdpyun
2010年11月24日 15:59:44
121楼
是不是计算的pkpm的参数设置有什么问题啊。