结构很规则,一根柱配筋离奇大,希望高手帮帮忙?
piaozhuo
piaozhuo Lv.4
2010年11月19日 22:40:17
只看楼主

8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900)形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激![ 本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]

8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900) 未命名.jpg
形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?

原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!

形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激!

[ 本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]

未命名.jpg


未命名.jpg

免费打赏
mcsun
2010年11月25日 11:40:32
132楼
呵呵!这个问题应该可以解决吧!甲方不说话就可以啦!
回复
御风之怒
2010年11月25日 15:25:54
133楼
8度区是挺麻烦的,建筑做方案的时候很多不向结构征求意见,弄好后来结构很难做,建筑也不好改。我觉得这句话说得太好了,相互配合在能效率最高。
回复
jul
2010年11月25日 17:02:31
134楼
边榀地震效应增大?
回复
lihongyin521521
2010年11月25日 17:25:09
135楼
感觉是梁小了,中间改为井字梁应该就小了:hug:
回复
wsq_sf
2010年11月25日 18:03:23
136楼
我也遇到过这问题,不但柱配筋大,基础都很大,最后不叨叨,重新建模就正常了
回复
wangke-2003516
2010年11月25日 19:14:04
137楼
好好研究一下,替斑竹纠结
回复
乌拉拉拉
2010年11月25日 19:34:34
138楼
来学习一下
虽然不懂
看看大家讨论也能增长见识
回复
kmn007
2010年11月25日 19:46:54
139楼
我做过一些8度区框架结构,一般用不到800的柱子,除底层核心区配筋变态外,一板配筋都可以配置合理。我考虑你不要一味的加大柱子,可以从另一侧面适当减小柱子界面(如果轴压比不是很大的情况下),然后用双向地震作用再算一遍,别用偶然偏心。或许合理一些。
回复
wjnzhjh
2010年11月25日 19:48:29
140楼
左面一半——次梁较密,可能墙较多,质量也多
右面一般——次梁均匀,可能是开敞式办公,质量少

因此,虽然结构总的体型规整,但是质心和刚心会偏离较大。

建议你到总信息中看一下质心和刚心的坐标,如果确实偏离较大,那么就是扭转的作用。
回复
yaobest
2010年11月25日 19:55:57
141楼
看了大家的回帖,学到了很多东西
回复

相关推荐

APP内打开