结构很规则,一根柱配筋离奇大,希望高手帮帮忙?
piaozhuo
piaozhuo Lv.4
2010年11月19日 22:40:17
只看楼主

8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900)形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激![ 本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]

8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900) 未命名.jpg
形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?

原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!

形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激!

[ 本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]

未命名.jpg


未命名.jpg

免费打赏
xujun_97
2010年11月19日 22:42:34
2楼
不知道是不是左上和左下刚度不均匀引起。
回复
cszntd
2010年11月19日 22:59:28
3楼
应该不会啊,有多大?图片看不清,左下角的荷载比其他跨大很多么?
回复
piaozhuo
2010年11月19日 23:08:10
4楼
共6层,底下两层的柱子已经达到850(角柱900),首层其他柱配筋基本在30~40,比较均匀!唯独这根柱子在80++

荷载情况8400x8700的这个板跨里有两个带蹲坑的公共卫生间,一个楼梯间!
卫生间的活荷载我取的8,楼梯间恒荷载8,活荷载3.5,其余的基本上是办公室和病房!
回复
mm_sp
2010年11月19日 23:08:25
5楼
检查一下模型和荷载吧,实在不行就重新建一个。
回复
user
2010年11月19日 23:12:52
6楼
如果没有前面两位说的情况,检查下你的模型有没有问题

[ 本帖最后由 user 于 2010-11-19 23:20 编辑 ]
回复
piaozhuo
2010年11月19日 23:18:57
7楼


一般情况我建模都是把上层的模型拷贝过来,然后修改梁柱及荷载的!不存在节点及漏掉梁柱等问题!
回复
user
2010年11月19日 23:24:34
8楼

应该是荷载的问题,荷载是不对称的
回复
piaozhuo
2010年11月19日 23:33:28
9楼
恩!模型我刚才看了一下空间震动简图,没有突变现象,是比较均匀的!所以模型应该没多大问题!

左上第一跨内确实荷载和跨度都很大,这个对“两心”的影响应该很大,可是左边我也加强试过了,问题解决的也不是很明显!

纠结!
回复
user
2010年11月19日 23:42:34
10楼
看看这根柱子哪个方向的柱端弯矩大,把柱子改为矩形,长边向柱端弯矩大的方向。另外把与这根柱子相交的框架梁的截面高度尽量减小。说错了,不好意思:L :L :L

[ 本帖最后由 user 于 2010-11-22 23:42 编辑 ]
回复
天柱
2010年11月20日 06:42:39
11楼
用基于纤维配筋法的CRSC配下试试。
回复