水泵选型
ycqhtf
ycqhtf Lv.4
2010年11月19日 16:40:51
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠,帮个忙我们公司最近要上模块机,五台串联一起的,(层高4米,一共4层)主机放在楼下水泵的流量和扬程该怎选?主机的流量是13m3/h, 要是五台串联的话我的水泵流量是不是就应该是13*5*1.1=7213m3/h 扬程 ?帮帮忙看一下,急用?谢谢了

各位大侠,帮个忙


我们公司最近要上模块机,五台串联一起的,(层高4米,一共4层)主机放在楼下

水泵的流量和扬程该怎选?

主机的流量是13m3/h, 要是五台串联的话我的水泵流量是不是就应该是13*5*1.1=7213m3/h

扬程 ?

帮帮忙看一下,急用?谢谢了
免费打赏
adingkgb
2010年11月19日 22:05:48
2楼
串联?、
并联的话,流量乘以5。水泵扬程不大。
但如果串联的话,流量不变但水泵的扬程要求就高了。
串联布置的话,从第一台机组的进水,直至最后一台机组的出水,之间的温差可就大了。第一台机组和第五台机组的工况差异也不可忽视。
回复
aa49533362
2010年11月20日 02:52:40
3楼
可能你搞错了他说的串联。其实他讲的串联,也是并联来的,只是看起来觉得是串联。
回复