新手急求:厂房新风排风设计问题。
oigo
oigo Lv.2
2010年11月19日 15:50:17
来自于通风排烟
只看楼主

1、选风机时,排风机风量是否大于新风机风量?2、选风机时,风压怎么估算?有人告诉我风管长度*5(镀锌钢板)3、假如2个同面积、不同换气次数的房间,风口尺寸如何确定?有人告诉我2个房间选一样大小的,我看过一些图纸好像也是这样的。 但我个人认为风口风速一样,数量也一样,这样2个房间的送风量就一样了。矛盾不。问的问题比较……请谅解 新手 多多关照。急求高手解决。

1、选风机时,排风机风量是否大于新风机风量?
2、选风机时,风压怎么估算?有人告诉我风管长度*5(镀锌钢板)
3、假如2个同面积、不同换气次数的房间,风口尺寸如何确定?有人告诉我2个房间选一样大小的,我看过一些图纸好像也是这样的。
但我个人认为风口风速一样,数量也一样,这样2个房间的送风量就一样了。矛盾不。
问的问题比较……请谅解 新手 多多关照。急求高手解决。
免费打赏
fine_2009
2016年11月05日 08:25:40
12楼
1、排风量和新风量哪个大,需要看厂房是要求正压还是负压,一般散发有害物、热量、水汽等场所要求负压,免得有害物直接侵入其它房间或室外;如果厂房清洁程度大于室外或其它房间,一般做成相对正压,保证清洁。
2、风压估算总规是不准的,所以任何的估算方式你都要自己简单判断一下,而且不同的人往往有不同的估算方式,你也不知道哪个对。而且,往往这个人的估算在这里对换一个场合就是那个人的估算合理,怎么取舍?
3、你的说法基本是对的,风口和风管一样,数量一下,送风量一样,基本不错,所以,还是应该确定送风量以后再确定风管直径以及风口尺寸。
回复
你牛
2016年11月06日 10:58:33
13楼
学习学习 学习徐诶
回复
789山
2016年11月07日 08:41:51
14楼
学习学习O(∩_∩)O~