新手急求:厂房新风排风设计问题。
oigo
oigo Lv.2
2010年11月19日 15:50:17
来自于通风排烟
只看楼主

1、选风机时,排风机风量是否大于新风机风量?2、选风机时,风压怎么估算?有人告诉我风管长度*5(镀锌钢板)3、假如2个同面积、不同换气次数的房间,风口尺寸如何确定?有人告诉我2个房间选一样大小的,我看过一些图纸好像也是这样的。 但我个人认为风口风速一样,数量也一样,这样2个房间的送风量就一样了。矛盾不。问的问题比较……请谅解 新手 多多关照。急求高手解决。

1、选风机时,排风机风量是否大于新风机风量?
2、选风机时,风压怎么估算?有人告诉我风管长度*5(镀锌钢板)
3、假如2个同面积、不同换气次数的房间,风口尺寸如何确定?有人告诉我2个房间选一样大小的,我看过一些图纸好像也是这样的。
但我个人认为风口风速一样,数量也一样,这样2个房间的送风量就一样了。矛盾不。
问的问题比较……请谅解 新手 多多关照。急求高手解决。
免费打赏
qujia2010
2010年11月19日 16:12:43
2楼
1、新风机的风量为排风机风量的80-85%;
2、风压200PA基础上+5米*10帕;
3、风口尺寸根据风速来确定。风量=体积*换气次数。风口尺寸=风量/3600/风速/高
回复
oigo
2010年11月19日 16:16:26
3楼
谢谢2楼的回答
2、风压200PA基础上+5米*10帕 能说具体点不 不是很明白
回复
wgj1207
2010年11月19日 16:37:15
4楼

不确定是什么样的厂房,怎么能断定要做负压呢。
风压200PA怎么来的?如果直接定的机外余压呢。
风口尺寸的公式为什么要除以 高。
回复
oigo
2010年11月19日 17:05:14
5楼
我也奇怪200PA是怎么得来的,厂房是牛肉食品加工厂,要求不是很高。
回复
康平空调conpin
2010年11月20日 11:00:35
6楼
期待说明200Pa的来历
回复
oigo
2010年11月22日 10:28:35
7楼
哪里有国标图集
回复
leijun19750720
2011年04月12日 10:58:49
8楼
真是长知识了,一直对风机的风压稀里糊涂,这次明白多了。
回复
biyele19901109
2013年09月12日 10:31:49
9楼
不知道不知道
回复
sccdhn2010
2016年11月03日 17:22:19
10楼
路过
回复
陈广辉67
2016年11月04日 09:26:59
11楼
qujia2010 发表于 2010-11-19 16:12 1、新风机的风量为排风机风量的80-85%;2、风压200PA基础上+5米*10帕;3、风口尺寸根据风速来确定。风量 …您好,怎么风口尺寸还要除以高呢?