暗塘处采用深层水泥搅拌桩地基处理方式是否需要清淤?
ybmushan
ybmushan Lv.3
2010年11月19日 15:30:07
只看楼主

小弟现在做一变电站,场地有一大部分坐落在暗塘处,淤泥层大概5m左右,下面土质很好,现采用深层水泥搅拌桩地基处理方式,暗塘处淤泥层较差,人站在上面可感觉下陷,请问是否需要清淤后回填后在做深搅桩?

小弟现在做一变电站,场地有一大部分坐落在暗塘处,淤泥层大概5m左右,下面土质很好,现采用深层水泥搅拌桩地基处理方式,暗塘处淤泥层较差,人站在上面可感觉下陷,请问是否需要清淤后回填后在做深搅桩?
免费打赏
wcddxshfd
2010年11月19日 19:46:57
2楼
这是必须的 水泥土搅拌桩在暗塘处做的效果很差 根本就不成型 必须要清淤、回填,并保证一定的压实系数,最好要求搅拌桩多搅几次。
回复
ybmushan
2010年11月23日 13:55:57
3楼
谢谢楼上,现在正考虑呢
回复
zhuhaiflyers
2014年10月24日 11:26:39
4楼
要是全是淤泥怎么办:)
回复
czy_1974
2015年01月23日 19:05:18
5楼
如果清淤了,那就是换填了,就不要搅拌了?
回复
梦乡
2015年01月24日 09:49:07
6楼
感谢楼主的分享!!!!