格力水冷柜机系统高压保护及防冻保护怎么解决,想听听各位的意见,如果是系统高压保护,首先是看氟是否正常,在看水系统是否存在脏堵及散热效果如何,在看高压压力开关是否误操作,请问,怎么正确的判断压力开关的好坏?有没有误操作?如果氟正常,水系统正常,压缩机电流正常,我在把高压压力开关短接,去掉压力开关这个保护功能,会不会对机器有很大的影响?如果是防冻保护,应该怎么解决?[ 本帖最后由 co_2318 于 2010-11-19 00:32 编辑
格力水冷柜机系统高压保护及防冻保护怎么解决,想听听各位的意见,如果是系统高压保护,首先是看氟是否正常,在看水系统是否存在脏堵及散热效果如何,在看高压压力开关是否误操作,请问,怎么正确的判断压力开关的好坏?有没有误操作?如果氟正常,水系统正常,压缩机电流正常,我在把高压压力开关短接,去掉压力开关这个保护功能,会不会对机器有很大的影响?
如果是防冻保护,应该怎么解决?
[
本帖最后由 co_2318 于 2010-11-19 00:32 编辑 ]
2楼
盘管高压保护开关是否正常,最直接的就是看高压保护装置动作时的系统实际压力和保护器上的设定动作压力是否一致。 误动作的可能当然是有的,故障情况下不就是误动作了吗?
如果系统一切正常,你吧保护装置短接,是不影响机组运行的。但保护装置的作用在于一旦繁盛异常,可以防止问题恶化或扩大。所以,保护装置短接的后果是严重的。