请教人防地下室外墙侧壁的几个问题
linf23
linf23 Lv.2
2010年11月18日 15:30:59
只看楼主

这是我看到的一个人防地下室外墙侧壁大样与地下室顶板交接的部分。很多地方看不明白。不知道有没有人人防地下室外墙侧壁是按这个大样施工或设计的。希望能指导一二。问题一:与顶板交接部分250X600的梁是属于暗梁还是边框梁,做什么用。这个问题一直搞不清楚,首先边框梁的截面宽度一般要大于墙厚,因此按定义应该属于暗梁。可是暗梁的钢筋布置一般是墙纵筋和梁箍筋在同一个层次。而图中的墙纵筋是从梁的两根纵筋中穿过的,有些像边框梁的钢筋布置方式。谁能说下设计者要求这样布置钢筋的意图。小弟不甚感谢。

侧壁大样.jpg

问题二:与顶板交接部分250X600的梁是否一定要布置于墙板交接处,能否设置在墙中某一位置。

问题三:板要锚入梁中吗,还是可以锚入墙上。

问题四:墙纵筋(没有再往上伸)是否要伸入板内,伸入长度多少。这里又涉及到另两个问题:一、因为人防地下室是局部有走管处降板的做法,如果要求墙纵筋是否要伸入板内,即局部墙和梁要随板一起往下降,那么粱就要断开布置,这样有没有影响。二、墙上部的挡土要怎么做?用砖墙?(室内外有300mm的高差)

[ 本帖最后由 linf23 于 2010-11-18 19:04 编辑 ]

侧壁大样.jpg

免费打赏
ruguoni
2010年12月14日 13:43:39
12楼
墙内水平筋放外侧一般是为了方便施工。
如果谈受力的话,不管你哪个方向放内侧,都不好。
还有箍筋的保护层厚度一般才15mm,设置箍筋,不会加大主筋的保护层厚度。

[ 本帖最后由 huangchengzhuo 于 2010-12-14 13:48 编辑 ]
回复
jincheng_hero
2010年12月14日 17:24:44
13楼
小弟来学习的
回复
duoduo6608
2010年12月24日 14:02:35
14楼
xuexizhong :handshake
回复
shengyun506
2010年12月29日 13:14:14
15楼
地下室外墙通常都是设置暗梁,加强地下结构的整天稳定性,但对于普通剪力墙结构我们这边就不设置了,说实话这道暗梁没有任何的实际意义。
回复
sx921
2010年12月29日 16:26:21
16楼
是暗梁,个人认为 起到固结顶板与加强墙体上部节点的固结或者半固结的作用;所以也就决定了其不设置在墙的中部;板要锚入梁中还是墙中,这个不应分的那么清吧 首先要满足锚固长度,再一个看你是简化为固结点还是交接点,是否要加强节点构造以简化为固结点计算;
最后一个局部降板,墙直接做上来即可,高差应该也不大,就用墙体原有配筋既可以,如果是梁,直接在梁上做钢筋混凝土墙,起到封堵的作用; 梁断开处按交接计算即可
感觉楼主有点读死书的感觉 开个玩笑
回复
dragoncruise
2010年12月29日 17:20:30
17楼
很好,正好碰到这块,多学习啊
回复
liveforlove
2012年09月27日 18:20:15
18楼
请问暗梁的保护层是取15还是20 ?
回复
asmy88
2015年12月09日 10:07:28
19楼
新人只有顶的份
回复
filt
2015年12月10日 09:24:55
20楼
感谢分享啊
回复
大信笙
2016年01月07日 15:30:13
21楼
有着同样的困惑,另外,如果墙中有边长大于墙厚的混凝土柱,那么柱中的钢筋顶部如何锚固?期待高人指点迷津!
回复

相关推荐