这是我看到的一个人防地下室外墙侧壁大样与地下室顶板交接的部分。很多地方看不明白。不知道有没有人人防地下室外墙侧壁是按这个大样施工或设计的。希望能指导一二。问题一:与顶板交接部分250X600的梁是属于暗梁还是边框梁,做什么用。这个问题一直搞不清楚,首先边框梁的截面宽度一般要大于墙厚,因此按定义应该属于暗梁。可是暗梁的钢筋布置一般是墙纵筋和梁箍筋在同一个层次。而图中的墙纵筋是从梁的两根纵筋中穿过的,有些像边框梁的钢筋布置方式。谁能说下设计者要求这样布置钢筋的意图。小弟不甚感谢。
问题二:与顶板交接部分250X600的梁是否一定要布置于墙板交接处,能否设置在墙中某一位置。
问题三:板要锚入梁中吗,还是可以锚入墙上。
问题四:墙纵筋(没有再往上伸)是否要伸入板内,伸入长度多少。这里又涉及到另两个问题:一、因为人防地下室是局部有走管处降板的做法,如果要求墙纵筋是否要伸入板内,即局部墙和梁要随板一起往下降,那么粱就要断开布置,这样有没有影响。二、墙上部的挡土要怎么做?用砖墙?(室内外有300mm的高差)
[
本帖最后由 linf23 于 2010-11-18 19:04 编辑 ]
2楼
能请版主放到论坛首页上吗?
回复
3楼
外墙顶应设置的就是暗梁。暗梁就是设置在外墙顶的。关于板和梁中钢筋的锚固,有相应的大样可以参考。锚固长度满足人防设计的要求。
回复
4楼
答复:暗梁是构造要求,不是计算的,主要是侧墙受力上需要。
答复:人防图集07FG有详图
回复
5楼
谢谢楼上两位指导。我去查下07FG图集。还有就是暗梁的钢筋布置问题,一般情况下暗梁箍筋和墙纵筋放在一个层面上,而图中墙纵筋是从梁的两根纵筋中穿过的。这要墙的有效宽度就要多减去两个暗梁纵筋的直径和两个暗梁箍筋的直径,受力反而不大好。谁能明白设计者这样要求的意图?
回复
6楼
外墙顶应设置的就是暗梁。暗梁就是设置在外墙顶的。关于板和梁中钢筋的锚固,有相应的大样可以参考。锚固长度满足人防设计的要求
回复
7楼
太好了,非常谢谢楼主的上传,(好好学学习习)"2010基础设计禁忌".
回复
8楼
暗梁的设制其实没有任何受力上的作用,只是像砌体结构做的压顶梁差不多,构造而以吧
回复
9楼
其实这样的做法是早期的做法,现在早已没人这样做了。
设置暗梁的目的主要是让次梁可以有锚固。
但是,现在的地下室侧壁厚度比过去大了许多,250-300,这样暗梁就失去了意义。
回复
10楼
太好了,非常谢谢楼主的上传
回复
11楼
不是很能看懂啊
那位高手指点一下吧
回复