在PKPM生成的柱施工图中,程序已经归并了,但是还得人工归并下,请教各位大师,应如何归并?带地下室剪力墙的7层框架楼,地下室剪力墙,配筋构端柱,与剪力墙如何配筋?是不是看着程序的计算书自己手算?还有核心区配筋率如何保证? 框架柱箍筋如何复算?才能保证配筋率满足?计算书已经给出了箍筋的配筋面积,如何复算呢? 求教于高手:)
在PKPM生成的柱施工图中,程序已经归并了,但是还得人工归并下,请教各位大师,应如何归并?
带地下室剪力墙的7层框架楼,地下室剪力墙,配筋构端柱,与剪力墙如何配筋?是不是看着程序的计算书自己手算?还有核心区配筋率如何保证?
框架柱箍筋如何复算?才能保证配筋率满足?计算书已经给出了箍筋的配筋面积,如何复算呢?
求教于高手:)
12楼
谢谢楼主分享资料,下载学习,谢谢分享
回复
13楼
短柱和轴压比比较接近的都要箍筋加密? 还有角柱 多谢学到了
回复
14楼
娃哈哈
您画的是什么 怎么用请说明
回复
15楼
归并系数从0.1到0.5试算
回复
16楼
我用的是 0.5的归并系数
回复
17楼
现在还是自己动手比较靠谱,还是别那么依赖软件
回复
18楼
我一般是人工归并的,角柱和其他的柱子分开做,配筋差太多就调模型。。。
回复
19楼
好好学习,对自己很有帮助
回复
20楼
天呐,我现在为这个东西苦恼的一米。。:Q
回复
21楼
有没有哪里有视频可以教学的,公司小,没什么人教,都靠自学好可怜噻
回复