在PKPM生成的柱施工图中,程序已经归并了,但是还得人工归并下,请教各位大师,应如何归并?带地下室剪力墙的7层框架楼,地下室剪力墙,配筋构端柱,与剪力墙如何配筋?是不是看着程序的计算书自己手算?还有核心区配筋率如何保证? 框架柱箍筋如何复算?才能保证配筋率满足?计算书已经给出了箍筋的配筋面积,如何复算呢? 求教于高手:)
在PKPM生成的柱施工图中,程序已经归并了,但是还得人工归并下,请教各位大师,应如何归并?
带地下室剪力墙的7层框架楼,地下室剪力墙,配筋构端柱,与剪力墙如何配筋?是不是看着程序的计算书自己手算?还有核心区配筋率如何保证?
框架柱箍筋如何复算?才能保证配筋率满足?计算书已经给出了箍筋的配筋面积,如何复算呢?
求教于高手:)
22楼
0.2系数 开始试 双偏压复核 不过哦手改
回复
23楼
一楼的配筋方法不错,一张图就给配完了,牛
回复
24楼
柱配筋时候是全楼归并还是钢筋层归并呢?
回复
25楼
游客 116.242.232.x 发表于 2014-5-11 15:42 柱配筋时候是全楼归并还是钢筋层归并呢?同问?盼解答{:2_83:}
回复
26楼
不归并最好
回复
27楼
学习了,,
回复
28楼
学习了
回复
29楼
学习了
回复
30楼
参照结果,手动配筋
回复
31楼
这个问题现在遇到了 40多根柱子 配筋文件显示都不太一样 所以自己就不太清楚怎么归类了 上下浮动0.2是吗
回复