规范要求,框架梁纵筋锚固水平段要满足0.4La的要求,框架核心筒结构体系大家如何处理这个问题?墙体变厚?
规范要求,框架梁纵筋锚固水平段要满足0.4La的要求,框架核心筒结构体系
大家如何处理这个问题?
墙体变厚?
2楼
建筑允许的情况下加扶壁柱
建筑不允许,打到他允许为止
回复
3楼
建筑允许的情况下加扶壁柱
建筑不允许,打到他允许为止
回复
4楼
鄙视楼上复制别人的说话
1。加扶璧柱,
2。改用小直径的钢筋,
3。将墙厚加大,如200改为250,甚至300。反正达到满足0.4Lae为止。
4。加暗梁。暗梁宽度取值同上,要注意和建筑商量能不能做。:call: :loveliness:
回复
5楼
同意你的观点。规范是死的。人是活的。死搬规范不只变通就是无知的表现
回复
6楼
可以采取附加锚固措施。
回复