求助:排烟口的位置
gezixuli
gezixuli Lv.3
2010年11月16日 17:08:20
来自于通风排烟
只看楼主

《建筑设计防火规范》9.4.6 3 排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安装出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.0m。对此不是很理解。我现在项目是24层的酒店,KTV在2、3层,平时排气,火灾排烟,请问排烟口怎么布置。每个房间是一个防火分区,排烟口距离有什么要求吗?[ 本帖最后由 gezixuli 于 2010-11-16 17:32 编辑

每个房间是一个防火分区,排烟口距离有什么要求吗?

[ 本帖最后由 gezixuli 于 2010-11-16 17:32 编辑 ]
snail_yin
2010年11月17日 08:23:27
2楼
对距离要求不理解?KTV每个房间是一个防火分区?
回复
villagerchan
2010年11月17日 08:43:48
3楼
每个房间是一个防火分区?-----先把防火分区的概念搞清楚。不理解建议你看国标图集07K103-1
回复
无果
2010年11月17日 11:46:53
4楼
每个房间是一个防火分区,道应该不会,但每个的入口门是防火门的,我也在想,风管穿过是不是要做防火阀
回复
lorejeen
2010年11月26日 23:03:30
5楼
学习了,受教了,呵呵