请教各位:有根次梁,其上部砌体墙(有个门)不在这个梁正上方,上部墙体中心线离下部梁中心线水平方向400mm,其中,墙高3.2m,墙厚200mm,墙总长3m,该墙体产生的线荷载约10kN/m,下部次梁截面200X400,梁长为3m,砌体墙正下方为卫生间的结构板,板厚120mm,这么干安全么?次梁上部和下部钢筋均为2根16mm的, 新手,谢谢指教!
请教各位:有根次梁,其上部砌体墙(有个门)不在这个梁正上方,上部墙体中心线离下部梁中心线水平方向400mm,其中,墙高3.2m,墙厚200mm,墙总长3m,该墙体产生的线荷载约10kN/m,下部次梁截面200X400,梁长为3m,砌体墙正下方为卫生间的结构板,板厚120mm,这么干安全么?次梁上部和下部钢筋均为2根16mm的, 新手,谢谢指教!
2楼
我刚刚也这么干。同问...
回复
3楼
各位给点意见吧,都没有这么干的吗?
回复
4楼
可以!
回复
5楼
非常感谢,刚才朋友提了个建议在砌体墙正下面,沿砌体墙方向放两根2根16的钢筋,更安全!谢谢你们!
回复
6楼
两根2根16,间距50或100。
回复
7楼
建议用有限元进行分析,如slabcad等
回复
8楼
其实楼主还应该考虑板的配筋是否符合,线荷载会使板靠近支座处内力发生偏移,根据得到的内力图再配筋,4楼的做法现在有待研究,如果墙的位置不会改变这样可以,如果墙体以后可能便宜建议楼主还是做成双层双向配筋比较好
回复
9楼
个人建议最好设一根倒置梁,既不影响下层使用,也更安全;
回复
10楼
次梁一般按矩形截面计算承载力,若按T形截面计算的化,新增荷载是在梁上,不会有问题。
回复
11楼
个人觉得把墙菏均匀摊分到板上近似计算就可以了,安全
回复