1、 小区概况胶州教师公寓1998年1月建成,总户数500户,开发商是上海市欣荣房地产开发公司。该公寓共30多层,建筑面积???,总高度???, 2、 起火原因该小区正在做节能改造(猜测),因外脚手架施工人员电焊时的火花引起保温板燃烧,一发不可收拾,目前已造成42人死亡。3、 教训首先、施工单位、监理单位的责任。明火作业应该有审批手续,保温板一般是B2级燃烧材料,施工人员却在附近从事明火作业,违反规范规定,施工单位没有尽到管理责任,应该依法追究项目经理等管理人员的责任。
胶州教师公寓1998年1月建成,总户数500户,开发商是上海市欣荣房地产开发公司。该公寓共30多层,建筑面积???,总高度???,
2、 起火原因
该小区正在做节能改造(猜测),因外脚手架施工人员电焊时的火花引起保温板燃烧,一发不可收拾,目前已造成42人死亡。
3、 教训
首先、施工单位、监理单位的责任。明火作业应该有审批手续,保温板一般是B2级燃烧材料,施工人员却在附近从事明火作业,违反规范规定,施工单位没有尽到管理责任,应该依法追究项目经理等管理人员的责任。
其次、设计的责任。公安部和建设部2009年发文规定了超过50米的住宅建筑应该采用a级防火材料,并应该有防火隔离带,从目前获取的情况看,显然保温材料应该是普遍采用的B2及的可燃材料,而且没有防火隔离带。
再次、政府监管的责任。从目前获得的信息看,该项目应该是政府的住宅节能改造项目,政府在监管的时候是否按照相关的规定进行监督有很大的问号,在有重大火灾隐患的进行施工时候,楼内竟然还有人居住。
4、 启示
首先、高层建筑和大型公共建筑节能施工时候的防火一定要注意,只要发生火灾事故,将是一发不可收拾,极难扑灭,这样的例子很多,如CCTV大楼等。
其次、应该严格从设计的源头就控制保温材料的防火性能,保证好消防措施,按照公安部和建设部的文件进行执行。