2010-11-15上海静安住宅小区火灾个人看法(欢迎拍砖)
lcy1104
lcy1104 Lv.3
2010年11月16日 00:27:25
只看楼主

1、 小区概况胶州教师公寓1998年1月建成,总户数500户,开发商是上海市欣荣房地产开发公司。该公寓共30多层,建筑面积???,总高度???, 2、 起火原因该小区正在做节能改造(猜测),因外脚手架施工人员电焊时的火花引起保温板燃烧,一发不可收拾,目前已造成42人死亡。3、 教训首先、施工单位、监理单位的责任。明火作业应该有审批手续,保温板一般是B2级燃烧材料,施工人员却在附近从事明火作业,违反规范规定,施工单位没有尽到管理责任,应该依法追究项目经理等管理人员的责任。

1、 小区概况
胶州教师公寓1998年1月建成,总户数500户,开发商是上海市欣荣房地产开发公司。该公寓共30多层,建筑面积???,总高度???,
2、 起火原因
该小区正在做节能改造(猜测),因外脚手架施工人员电焊时的火花引起保温板燃烧,一发不可收拾,目前已造成42人死亡。



























3、 教训
首先、施工单位、监理单位的责任。明火作业应该有审批手续,保温板一般是B2级燃烧材料,施工人员却在附近从事明火作业,违反规范规定,施工单位没有尽到管理责任,应该依法追究项目经理等管理人员的责任。
其次、设计的责任。公安部和建设部2009年发文规定了超过50米的住宅建筑应该采用a级防火材料,并应该有防火隔离带,从目前获取的情况看,显然保温材料应该是普遍采用的B2及的可燃材料,而且没有防火隔离带。
再次、政府监管的责任。从目前获得的信息看,该项目应该是政府的住宅节能改造项目,政府在监管的时候是否按照相关的规定进行监督有很大的问号,在有重大火灾隐患的进行施工时候,楼内竟然还有人居住。
4、 启示
首先、高层建筑和大型公共建筑节能施工时候的防火一定要注意,只要发生火灾事故,将是一发不可收拾,极难扑灭,这样的例子很多,如CCTV大楼等。
其次、应该严格从设计的源头就控制保温材料的防火性能,保证好消防措施,按照公安部和建设部的文件进行执行。
免费打赏
liuhs0011
2010年11月30日 18:05:34
12楼
防火材料和防火隔离带到处都在说,但是说句实话,现在这个市场真正能达到防火要求的材料有几个合格的,但是都能拿到合格的检验报告
ZF没有责任吗
回复
ybwwscut
2010年12月01日 16:12:52
13楼
都是保温材料惹得祸,惨重的教训。
回复
liubo831
2010年12月02日 15:09:14
14楼
以后还是要使用新型保温材料
回复
巴黎蔡
2011年04月29日 10:54:06
15楼
已经发文了,强制要求A级防火材料。
回复
cadxzhou
2011年04月30日 10:28:05
16楼
如果设计采用的是防火的保温材料,即使施工违规,监理失察,管理失职,也不会酿成火灾。所以说:设计是内因,施工是外因。首先应对设计问罪,现在本末倒置。法院的判决又造成一起冤案。