工厂消防水量计算的困惑
zjf2002
zjf2002 Lv.7
2002年07月11日 09:57:08
只看楼主

建规8.2.2第三条:一个单位内有泡沫消防,带架水枪,自动喷淋,以及其他灭火设备时,消防用水量应为上述全部用水量之和.... 此条规范中"单位"是指一个着火单位,还是指整个工厂(平时把一个厂称单位),如是指整个工厂,是否和8.2.2第一条自相矛盾?请高手点拨,谢谢.

建规8.2.2第三条:一个单位内有泡沫消防,带架水枪,自动喷淋,以及其他灭火设备时,消防用水量应为上述全部用水量之和....
此条规范中"单位"是指一个着火单位,还是指整个工厂(平时把一个厂称单位),如是指整个工厂,是否和8.2.2第一条自相矛盾?
请高手点拨,谢谢.
免费打赏
小不点
2002年08月11日 20:34:30
12楼
这时,如果某厂房内需设水幕,你应计算有水幕的厂房室内外消防水量:室内消火栓用水量、室外消火栓用水量、自喷水量、水幕水量等发生在该厂房内的一切消防水量,然后与上述类型的罐区用水量比较,确定该厂区的最终消防用水量。仅供参考。
回复
crcd
2002年08月11日 20:47:22
13楼
赞同小不点的意见。若按一次火灾考虑,则应分别计算各防火单位(区),所需消防流量,以最大值作为设计流量。
回复
wsqgjl
2005年03月24日 16:42:59
14楼
赞同12楼
回复
scidi
2005年03月24日 22:02:28
15楼
单位这个名词放在这里有点不明确,建议在新版中修改。
回复
wsqgjl
2005年04月12日 10:22:21
16楼
我的理解是,单位是指一个单体,在一个工厂首先要确定火灭次数,再确定那个单体是本工厂消防用水量最大的。确定单体消防用水量就是泡沫消防,带架水枪,自动喷淋,以及其他灭火设备消防用水量之和。
回复
wsqgjl
2005年04月12日 10:23:33
17楼
同行们我们可以对以上讨论讨论。