工厂消防水量计算的困惑
zjf2002
zjf2002 Lv.7
2002年07月11日 09:57:08
只看楼主

建规8.2.2第三条:一个单位内有泡沫消防,带架水枪,自动喷淋,以及其他灭火设备时,消防用水量应为上述全部用水量之和.... 此条规范中"单位"是指一个着火单位,还是指整个工厂(平时把一个厂称单位),如是指整个工厂,是否和8.2.2第一条自相矛盾?请高手点拨,谢谢.

建规8.2.2第三条:一个单位内有泡沫消防,带架水枪,自动喷淋,以及其他灭火设备时,消防用水量应为上述全部用水量之和....
此条规范中"单位"是指一个着火单位,还是指整个工厂(平时把一个厂称单位),如是指整个工厂,是否和8.2.2第一条自相矛盾?
请高手点拨,谢谢.
免费打赏
zjf2002
2002年07月11日 15:23:52
2楼
再次请各位大师出手!

回复
q131427
2002年07月11日 17:12:57
3楼
一个单体或一罐区。
回复
tonghaoqiang
2002年07月12日 21:56:47
4楼
根据工厂的规模,确定着火点的次数,比如2万人~5万人,应考虑两处同时着火!
回复
zjf2002
2002年07月15日 13:49:51
5楼
还有哪位高见?
回复
lljjxx
2002年07月15日 17:02:18
6楼
对一些大装置的工厂来说,我认为“单位”应是一个单元装置区。
回复
zjf2002
2002年07月31日 10:20:54
7楼
还有哪位高见?
回复
小不点
2002年08月02日 21:41:18
8楼
这里并不矛盾。首先这里单位指整个厂区。对于整个厂区消防设计,首先确定其火灾次数,即根据8.2.2条一款规定。你说的这样的厂区一般只有在化工厂或石油化工厂才会出现。例如:一个大型的化工厂,其厂区中有生产装置或生产厂房,有辅助生产设施,储量较大的储罐区。此时单拿出储罐区来说,储罐需要的消防设施有:罐内的泡沫灭火系统,罐外的固定冷却水系统,或消防水炮或高架水枪等。此时上述的灭火设施均在罐区发生火灾时使用,这种场合就是8.2.2条三款的规定内容。这样回答明确吗?
回复
zjf2002
2002年08月05日 15:17:25
9楼
小不点朋友:
这里的单位如果是指整个厂区,那么除了上面你提到的灌区的用水量之外,那么在厂区内的仓库的自动喷淋用水量,及同样也在厂区内的生产车间的水幕用水量,是否都要相加呢?
回复
小不点
2002年08月05日 20:52:20
10楼
在此,需要回到第一个问题,即首先确定仓库与罐区是否同时着火,及厂区内的火灾次数是一次还是二次。
回复
zjf2002
2002年08月06日 09:19:19
11楼
一次
回复

相关推荐

APP内打开