想请教一下各位,10kv柜子单列靠墙布置,由于空间限制,两侧的柜子正好靠近两侧的门(门朝外开的),请问柜子到门的最小距离是多少,我现在最多可以放800,但好像某规范要求是1000,不太确定?
想请教一下各位,10kv柜子单列靠墙布置,由于空间限制,两侧的柜子正好靠近两侧的门(门朝外开的),请问柜子到门的最小距离是多少,我现在最多可以放800,但好像某规范要求是1000,不太确定?
2楼
房子太小了,第一,高压柜不能靠墙安装,否则柜后打不开,母线和电缆无法安装。第二,柜子四周的安全通道需要1米,离门只有0.8米是小了点。
柜子四周安全通道需要1米以上的意思是:任何柜子向墙一侧的空间不小于1米,所以,不能靠墙安装。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-15 21:17 编辑 ]
回复
3楼
柜子如果设计前面开门,可以靠墙安装,距离800如果搞好关系,应该验收能够过。
回复
4楼
前面说过,高压柜子离墙最近一侧要大于1米,哪来的“靠墙安装”?墙都被靠上了,还怎么保证1米的距离?????
过去的SN10少油断路器固定在墙上,用隔墙隔开(固称间隔),就让你不靠墙你也装不了!那样的,你把门堵上也可,就做成无人操作吧 :)
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-16 09:08 编辑 ]
回复
5楼
柜后的距离为1米,前面空间还要大
柜后有突出物的地方,局部可以800mm
回复
6楼
800应该没问题
回复
7楼
学习了
看看
回复
8楼
可以靠墙放,留200就可以了, 一次沟开在柜前...
XGN68-12 可以(其它不知)
回复
9楼
施耐德SM6的10kV高压柜可以背面靠墙摆放,体积也小些.。楼主的800,也符合规范
回复
10楼
10kV及以下变电所设计规范GB50053-94
回复
11楼
施耐德SM6的10kV高压柜可以背面靠墙摆放,体积也小些.。楼主的800,也符合规范
回复