后张法预应力张拉20米箱梁,理论伸长量为14cm 按照0.75控制应力和回归方程计算油压表读数按照计算的读数进行油压控制,实际伸长量超理论伸长量20%。但是后面对实测的钢绞线进行应侧测试,均在180KN左右,满足要求,问题何在
20米箱梁,理论伸长量为14cm
按照0.75控制应力和回归方程计算油压表读数
按照计算的读数进行油压控制,实际伸长量超理论伸长量20%。