后张法预应力理论伸长和实际伸长量差别原因何在
bokychin
bokychin Lv.2
2010年11月14日 18:06:38
来自于桥梁工程
只看楼主

后张法预应力张拉20米箱梁,理论伸长量为14cm 按照0.75控制应力和回归方程计算油压表读数按照计算的读数进行油压控制,实际伸长量超理论伸长量20%。但是后面对实测的钢绞线进行应侧测试,均在180KN左右,满足要求,问题何在

后张法预应力张拉
20米箱梁,理论伸长量为14cm
按照0.75控制应力和回归方程计算油压表读数
按照计算的读数进行油压控制,实际伸长量超理论伸长量20%。但是后面对实测的钢绞线进行应侧测试,均在180KN左右,满足要求,问题何在
439dbbddf9950cdb186e.rar
8.2 KB
立即下载
免费打赏
linboy1207
2010年11月18日 23:21:47
2楼
是不是张拉的时候,上油的速度太慢造成的???
我们都知道预应力这个是要张拉力和伸长量双控的,但是主控还是张拉力。
我个人经验是控制伸长量主要还是要控制好张拉时油表上油的速度,一般情况下控制在0.1MP/s的油表读数速度的时候,伸长量会控制的比较好。
这个是我的个人拙见,不知道正不正确,还希望老师指点。:)
回复
huanxue147
2010年12月23日 18:41:08
3楼
:Q 没币了 下载不了 :(
回复
你想要啥名
2010年12月23日 18:47:14
4楼
二楼的解释很合理!
回复
ya110
2011年01月07日 17:57:20
5楼
我也有这样的问题 ,好好看看
回复
yaodongwei
2011年01月08日 15:07:48
6楼
实际伸长值和理论伸长值存在误差一般都是由于摩阻系数的问题。摩阻系数的取值关系到理论伸长量的大小
回复
ytanjl
2011年01月16日 19:19:58
7楼
钢绞线的弹性模量取值对伸长量影响比较大,应以实测的钢绞线弹模作为计算的基础。测量方法不正确也会出现这个问题,应在建立初始应力后才可作为初始量测的基础,一般是10%~20%的张拉控制应力,并加上初应力以下的推算值。
回复
bfl220
2011年01月23日 13:11:20
8楼
好东西,学习学习
回复

相关推荐