丙类厂房内的设备房排烟问题
gaoshang2324
2010年11月13日 20:18:44
来自于通风排烟
只看楼主

有一很大的丙类厂房,内部有一面积很大的通风机房,该机房为工艺用房,面积大约2000平米,单独的防火分区,四周无外窗,请问这个通风机房是否需要设置机械排烟? 谢谢

有一很大的丙类厂房,内部有一面积很大的通风机房,该机房为工艺用房,面积大约2000平米,单独的防火分区,四周无外窗,请问这个通风机房是否需要设置机械排烟? 谢谢
免费打赏
superflanker
2010年11月13日 22:08:08
2楼
楼主的话自相矛盾:“通风机房,该机房为工艺用房” 通风机房?工艺用房?

如果是工艺用房?什么工艺呢?
回复
gaoshang2324
2010年11月14日 21:30:45
3楼



厂房空气的净化、除尘之类的难道不可以?

[ 本帖最后由 gaoshang2324 于 2010-11-14 21:31 编辑 ]
回复
风雨无阻113
2010年11月17日 09:06:45
4楼
最好做排烟,面积太大。
回复
dkala08
2010年11月18日 11:28:44
5楼
丙类的话,根据规范超过1000就要考虑防排烟,具体自然或机械得根据实际综合考虑
回复
sleepsong
2010年11月18日 21:52:48
6楼
如果是单层厂房,也可以做屋脊通风器自然排烟
回复
jjw616
2010年11月19日 08:23:00
7楼
根据300平米就应该做排烟了
回复
ststylist
2010年11月19日 10:35:48
8楼
建筑设计防火规范 9.1.3
回复
dengjunbo42
2010年11月19日 11:22:49
9楼
按建规9.13条,应机械排烟
回复
zfmba
2010年11月19日 11:29:33
10楼
建筑设计防火规范 9.1.3应该设
回复
lizhenghua2004
2010年12月30日 11:29:05
11楼
丙类厂房中建筑面积大于300平米的地上房间,需要设置排烟设施
回复