【有奖抢答】发电机非同期并网,差动保护会不会动作?
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年11月12日 11:04:23
来自于继电保护
只看楼主

发电机非同期并网,差动保护会不会动作?大家谈谈自己的看法![ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-12 14:01 编辑 ]

发电机非同期并网,差动保护会不会动作?大家谈谈自己的看法!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-12 14:01 编辑 ]
免费打赏
fzj2263
2010年11月16日 15:29:24
12楼
我们的发电机组上次做短路试验时差动动作了,属正常,因为在区内;但在一个学员误操作时(非同期),差动没有动作;为避免类似现象发生,取消了发电机保护屏上的合闸开关。
回复
lingxuct
2010年11月16日 17:48:20
13楼
“认为发电机出口断路器到发电机本体之间的电缆(或母线)不可能出现短路。因为磁平衡差动保护不能保护该段电缆(母线)”?

磁平衡差动不能保护区内故障?接地肯定会动吧,相间短路会不会动?

当然,区外故障是不会动了。但发电机出口至主变(的高压侧)我们还有一套差动!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-16 17:50 编辑 ]
回复
tmf118
2010年11月16日 18:04:00
14楼
发电机差动保护肯定不会动作。
回复
badddx
2010年11月16日 19:02:22
15楼
学习了。:lol :lol :lol
回复
liang_720
2010年11月16日 22:32:25
16楼
谢谢大家,真的学习了
回复
ktv220449
2013年10月15日 09:37:06
17楼
你说的情况 分两种 一 发电机差动会动做 说不动作的人干没干过有待了解 理论是理论实际是实际 眼见为实
二:不动做 非同期合闸有个相角问题 冲击电流与相角大小有关
三: 动作原因是震荡非周期电流发电机5~15 倍左右额定电流 ,差动回路 抗不了这个干扰 动作是必然的
四:你问这个,是因为你们差动动作了吧,接线保护没问题,是非同期振荡造成
回复
zhx41
2014年01月15日 20:53:47
18楼
发电机的差动当然不动,发电机的差动ct取自机端和中性点,非同期的合闸点在开关,也就是说,发电机的机端和中性点CT每相流过的电流是一样的,不会动。
有一种可能:CT饱和系数不一样,可能误动。


同意yaoguizhong213版主的观点。
回复
yxl8905
2014年01月17日 13:56:34
19楼
zyz8438 发表于 2010-11-13 19:12 发电机的差动保护范围是两个差动CT之间。一个装在发电机主开关的断路器柜内(一般在主开关靠近发电机侧,这 …同意六楼观点,还亲眼见过,不过是相邻的发电机差动保护跳闸,本发电机没动,不过这是人为事故,并网操作错误。
回复
du470429824
2014年02月27日 08:36:39
20楼
笔者遇到一次,新手小角度非同期合闸(建厂数十年首次),事故音响发信号,过流动作。但是操作者和监护人都没有意识到,第二次合闸,幸运是刚好在同期点,合闸成功。发电机震颤两次,轰鸣。但差动没有动作。
回复
sjg9876
2014年02月28日 13:20:59
21楼
2大电气高手对决,看看对我们有好处!{:2_78:}