【有奖抢答】发电机非同期并网,差动保护会不会动作?
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年11月12日 11:04:23
来自于继电保护
只看楼主

发电机非同期并网,差动保护会不会动作?大家谈谈自己的看法![ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-12 14:01 编辑 ]

发电机非同期并网,差动保护会不会动作?大家谈谈自己的看法!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-12 14:01 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年11月12日 12:08:59
2楼
差动(包括线路差动和母线差动)都不会启动,后备保护会动作。
回复
zyz8438
2010年11月12日 12:31:26
3楼
我是问发电机的差动保护会不会动作!
回复
csijs
2010年11月12日 13:09:09
4楼
不懂,等结果学习。
回复
yaoguizhong213
2010年11月13日 18:27:20
5楼
发电机的差动当然不动,发电机的差动ct取自机端和中性点,非同期的合闸点在开关,也就是说,发电机的机端和中性点CT每相流过的电流是一样的,不会动。
有一种可能:CT饱和系数不一样,可能误动。
回复
zyz8438
2010年11月13日 19:12:08
6楼
发电机的差动保护范围是两个差动CT之间。一个装在发电机主开关的断路器柜内(一般在主开关靠近发电机侧,这样比装在发电机机端保护范围更大,能把主开关到发电机的当然或母线能保护进去),一个装在发电机的尾部中性点处。

理论上讲,非同期合闸时,非常大的非同期冲击电流(最大可达2倍短路电流)出现在主开关处,处于两个CT之外,在两个CT内都能采集到这个非常大的电流,所以差流仍然为0,不会引起发电机差动保护动作。

但是事实上,由于两个CT的饱和特性不可能做到一致,在这么大的电流下,两个CT的饱和程度肯定不一样,所以两个CT之间能反应出一定的差动电流。如果差动电流达到差动保护定值,可能会引起差动保护误动。
回复
lingxuct
2010年11月14日 12:51:59
7楼
我们发电机(不大,只有60MW)的差动CT只有三个,把同一相绕组的头和尾一起穿这个CT,用四芯电缆把二次接到发电机保护屏内。

发电机碰上非同期合闸,短路点在合闸断路器上,对发电机而言,是穿越故障,差动不会动(没有差流)。

如果发电机本体差动保护的两侧CT的一次都在同一电压等级上,不管CT之间离多远,同一相的两CT电流是相等的,不会发生一只磁饱和另一只不磁饱和!装在发电机差动上的CT,通常要求是同一厂同一时期生产,同规格的。做变比试验时还会找出特性最接近的装在同一相上,不合格(磁饱和特性不一致)的不能装!!!

如果是“发-变”组(发电机出口直接接主变,差动CT装在主变的高压侧),把主变也差在里面,有可能发生(发电机星点CT)磁饱和。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-14 12:57 编辑 ]
回复
zyz8438
2010年11月14日 14:18:30
8楼
区管的发电机都用磁平衡差动保护了?这种保护适合用于发电机出口断路器与发电机本体很近的情况,可以认为发电机出口断路器到发电机本体之间的电缆(或母线)不可能出现短路。因为磁平衡差动保护不能保护该段电缆(母线)。
回复
xzz1975
2010年11月14日 18:30:07
9楼
差动不会动作
回复
lwm112
2010年11月15日 12:51:41
10楼

同意六楼观点,学习了
回复
sunday3202
2010年11月16日 10:15:35
11楼
受教啦,谢谢!