关于消防软管卷盘
踏雪没心情
2010年11月12日 10:44:44
只看楼主

民用建筑水灭火系统设计规程 中关于消防软管卷盘7.3.4规定:消防软管卷盘可与消火栓给水管道连接,也可与生活给水管道连接。 怎样理解呢? 消火栓给水管道和生活给水管道压力相差很大呀,消防软管卷盘对出水水头的大小有怎样的要求么? 消防软管卷盘是不是可以直接接到生活给水系统中呢,用水量由该怎样规定呢? 困惑,求指点!:(

民用建筑水灭火系统设计规程 中关于消防软管卷盘7.3.4规定:消防软管卷盘可与消火栓给水管道连接,也可与生活给水管道连接。
怎样理解呢?
消火栓给水管道和生活给水管道压力相差很大呀,消防软管卷盘对出水水头的大小有怎样的要求么?
消防软管卷盘是不是可以直接接到生活给水系统中呢,用水量由该怎样规定呢?
困惑,求指点!:(
免费打赏
gs993214
2013年08月18日 15:59:11
12楼
求大师指点!
回复
可爱的西瓜
2013年09月02日 14:43:43
13楼
同问 有知道的可以M我哦
回复
chen-jh
2015年10月13日 21:12:53
14楼
额定工作压力指的是承压级别把 不是要求水压须达到0.8把 室内消火栓大于0.5都要减压的 做减压稳压消火栓
回复
allen1234417
2015年10月14日 13:35:51
15楼
一楼正解,
的确是都可以的。对于室内消火栓系统,可以不计算在内;
对于生活给水系统,也没有要求用水量,主要是使用时有水出来就可以了。
回复
co1456730972539
2016年03月23日 17:16:05
16楼
在真空破坏器的话应该设在什么地方?