民用建筑水灭火系统设计规程 中关于消防软管卷盘7.3.4规定:消防软管卷盘可与消火栓给水管道连接,也可与生活给水管道连接。 怎样理解呢? 消火栓给水管道和生活给水管道压力相差很大呀,消防软管卷盘对出水水头的大小有怎样的要求么? 消防软管卷盘是不是可以直接接到生活给水系统中呢,用水量由该怎样规定呢? 困惑,求指点!:(
民用建筑水灭火系统设计规程
中关于消防软管卷盘7.3.4规定:消防软管卷盘可与消火栓给水管道连接,也可与生活给水管道连接。
怎样理解呢?
消火栓给水管道和生活给水管道压力相差很大呀,消防软管卷盘对出水水头的大小有怎样的要求么?
消防软管卷盘是不是可以直接接到生活给水系统中呢,用水量由该怎样规定呢?
困惑,求指点!:(
2楼
的确是都可以的。对于室内消火栓系统,可以不计算在内;
对于生活给水系统,也没有要求用水量,主要是使用时有水出来就可以了。
回复
3楼
我也很困惑这个问题,求大虾指点
回复
4楼
可以接在市政,小区生活给水官道上。但入口要设置倒流防止器。水量不计入最大日生活用水量。栓口压力大于0.35MPa要设置减压装置。
[
本帖最后由 dodozo 于 2011-4-22 12:02 编辑 ]
回复
5楼
按照消防软管卷盘GB 15090—94规定,水软管卷盘的额定工作压力为0.8MPa、1.0MPa、1.6MPa。。。,是不是软管前水压一定要达到这个额定工作压力啊?我看一些帖子又说压力没有要求。有哪位大侠能解释下,软管卷盘水压应该设定为多少啊?
回复
6楼
水软管卷盘 这个设置在消防栓箱内就行了 不用再计算其用水量。
回复
7楼
继续问:对于单独设水软管卷盘的地方,接点处水压怎么确定呢?
回复
8楼
ssing2009 发表于 2012-8-8 23:07 继续问:对于单独设水软管卷盘的地方,接点处水压怎么确定呢?好像对管网压力没有作求
回复
9楼
:):):)请教指点
回复
10楼
进口是不是不小于0.4MPa就行了?
看看规范上的表格。。
回复
11楼
学习
回复