要做D型滤池试运行方案,但不知道由过滤阶段进入反冲洗阶段该怎么来控制,有没高手能指点一下啊?
要做D型滤池试运行方案,但不知道由过滤阶段进入反冲洗阶段该怎么来控制,有没高手能指点一下啊?
2楼
有两种,可以设定过滤周期,完成一个周期后自动反冲洗;也可以根据水头损失和压差强制反冲洗。
回复
3楼
是否还有一种手动控制的,强制反冲洗啊?
回复
4楼
2楼的,请问周期一般是多长,液位计安装在哪比较合适,能详细点不
回复
5楼
控制可以设置为手动的,但从运行来看,很多业主单位,尤其是工业企业为了省事和节省成本,干脆就不用设定的程序了,全人工操作,造成滤池运行出现很多问题,比如:反冲洗不彻底、操作步序错误等。
另外程序设定反冲洗有两种方式:设定过滤周期和滤池最高水位(最高水头损失,因为D池是变水位过滤的),依据优先原则,只要是达到其中任何一个条件,开始强制反冲洗。
[
本帖最后由 xuqiyong2004 于 2010-12-30 22:27 编辑 ]
回复
6楼
通常情况下,设定是1天反冲洗一次,也就过滤周期24小时,但这个得根据进水水质而定。
正常设计过滤周期是12-24h,d形滤池液位计安装高度也就是滤池设计最大水头损失。在池壁内侧,排气出口下部。