低压柜电压突变
rmw80
rmw80 Lv.7
2010年11月11日 16:42:56
只看楼主

刚接到施工现场的一个电话,有1套低压柜1台进线主开关后面带2台市发电开关,奇怪的现象来了,在厂里做试验的时候一切正常。但到了现场做通电试验,合市发电开关的任意1台,电压就从380V窜至500V了,没有遇到过这样的情况,有朋友知道么。此帖重发的,刚才又发错地方了:L

刚接到施工现场的一个电话,有1套低压柜1台进线主开关后面带2台市发电开关,奇怪的现象来了,在厂里做试验的时候一切正常。但到了现场做通电试验,合市发电开关的任意1台,电压就从380V窜至500V了,没有遇到过这样的情况,有朋友知道么。此帖重发的,刚才又发错地方了:L
免费打赏
ns99h
2010年11月26日 08:41:50
12楼
送电源开关,电压正常,再送馈出回路抽屉,电压升高。有一点点象是容升效应。但能升到这么高?都380到500V了!

建议用一个回路实实在在带一些负载,看看电压会不会恢复正常!