低压柜电压突变
rmw80
rmw80 Lv.7
2010年11月11日 16:42:56
只看楼主

刚接到施工现场的一个电话,有1套低压柜1台进线主开关后面带2台市发电开关,奇怪的现象来了,在厂里做试验的时候一切正常。但到了现场做通电试验,合市发电开关的任意1台,电压就从380V窜至500V了,没有遇到过这样的情况,有朋友知道么。此帖重发的,刚才又发错地方了:L

刚接到施工现场的一个电话,有1套低压柜1台进线主开关后面带2台市发电开关,奇怪的现象来了,在厂里做试验的时候一切正常。但到了现场做通电试验,合市发电开关的任意1台,电压就从380V窜至500V了,没有遇到过这样的情况,有朋友知道么。此帖重发的,刚才又发错地方了:L
免费打赏
lingxuct
2010年11月11日 17:51:33
2楼
“市发电开关”是怎样的,是双投开关吗?

有几个电源,各个电源的电压分别是多少?

投向哪边是380V,投向另一边是500V的电源是发电机吗?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-11 17:52 编辑 ]
回复
rmw80
2010年11月12日 08:41:25
3楼

好像我传不了图,只有文字说明了,1套1600KVA低压成套柜,计量柜后进线柜,再就补偿柜,市发电柜,抽屉柜。进线柜,市发电柜为ABB 3200A万能断路器。
我们现场是用三相发电机作通电试验的,晚上现场的施工人员回来才知道,进线柜投,市发电投没问题,投到抽屉柜时就一个抽加一点电压,这样应该比较好理解了。:victory:
回复
lingxuct
2010年11月12日 12:36:25
4楼
哥们?现在又多出一个“市发电柜”来!

市电就是市电,是线路上送进来的。

发电就是发电,是发电机送过来的。

能不能把市电和发电分分开??!!!!
回复
rmw80
2010年11月15日 10:35:12
5楼

没错啊,1台市发电转换柜里上面装市电开关,下面装发电开关。发不了图,要是发个图就好看些了,没这个误会:handshake
回复
rmw80
2010年11月24日 15:49:10
6楼
回帖是我的美德:lol
回复
zyz8438
2010年11月24日 19:05:39
7楼
送电源开关,电压正常,再送馈出回路抽屉,电压升高。有一点点象是容升效应。但能升到这么高?都380到500V了!

建议用一个回路实实在在带一些负载,看看电压会不会恢复正常!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-24 19:06 编辑 ]
回复
rmw80
2010年11月25日 08:56:42
8楼

是用三相5KW发电机作通电试验的,未投入补偿。。。。现象属正常。。。。
回复
z1g2d3
2010年11月25日 14:36:10
9楼
发电机的电压没调整好
回复
zfwkkgzjs
2010年11月25日 22:53:43
10楼
电源的问题。查发电机是不是没有调整好
回复
loafer32
2010年11月26日 06:20:28
11楼
应该是发电机电压没调好
回复