110KV/6KV变压器 Y/Y0 接法,110KV中性点接地,这种接法有什么意义?是工作接地还是其它接地?
110KV/6KV变压器 Y/Y0 接法,110KV中性点接地,这种接法有什么意义?是工作接地还是其它接地?
2楼
变压器中性点接地属于工作接地!
回复
3楼
楼上说的也许是对的吧
回复
4楼
呵呵。想想啊
回复
5楼
如果是中性点不接地系统,当发生单相接地故障时,线间电压不变,而故障相对地电压升高到原来相电压的 倍,故障电容电流增大到原理的3倍。
中性点直接接地系统,当系统单相接地故障时,供电将中断,但由于中性点接地的钳位作用,非故障相对地电压不变,电气设备绝缘水平可按相电压考虑。同时还可以减少中性点电压偏差,但可靠性有所降低了。
回复
6楼
中国电网,110KV一般都采用:中性点直接接地系统。
回复
7楼
为工作接地!
回复
8楼
听说中国现在有的地方110kV开始采用中性点经电抗接地的,也不知道效果怎么样!有什么优势!有没有电网的朋友介绍一下?
回复
9楼
三人行,必有我师,学习学习!
回复
10楼
恩,学习一下
回复
11楼
我们这座的也 是直接 接地 属于工作接地
回复