超高层分区怎么办呢?
zhouyf2006
zhouyf2006 Lv.2
2010年11月11日 11:53:12
来自于采暖供热
只看楼主

60层,170米的超高层采暖系统该怎么分区???系统形式采用什么最好呢?超高区怎么解决系统的垂直失调问题?超高区管线过长时,热损失增大,入户的供水温度如何保证?站内设备及管材的承压能力?

60层,170米的超高层采暖系统该怎么分区???
系统形式采用什么最好呢?
超高区怎么解决系统的垂直失调问题?
超高区管线过长时,热损失增大,入户的供水温度如何保证?
站内设备及管材的承压能力?
免费打赏
houyz888
2010年11月23日 21:34:34
42楼
学习学习!!
回复
peter
2010年11月24日 13:00:50
43楼
60层,170米的超高层采暖系统,要分4个区,地下换热站带下2个区,即30层以下;在31层下设备层设高区换热站,带上2区,即31~60层。高区换热站的一次水要在地下换热站设板换将市政一次水换热提供。
回复
神奇的力量
2013年11月12日 10:19:17
44楼
zhangkang915816 发表于 2010-11-11 13:38 1、高层分区有相应的设计规范,高层建筑供热系统的竖向分区主要有两个目的,一是考虑低区系统材料的承压问题 … 很好的建议,不知道仁兄是否有施工图纸以供参考!!!